问问商人
中央供暖系统
为维多利亚时代的大房子选择新供暖系统的建议
我有一座三层的大砂岩维多利亚式房子;5间卧室,大厨房家庭房,餐厅,客厅,杂物间温室和3间浴室。这处房产有高高的天花板和大窗户(尽管它们是双层玻璃)。冬天会很冷,取暖费也很贵。我认为目前的燃气锅炉还不能满足我们所拥有的所有散热器的加热工作。24个,其中3个是毛巾散热器)。散热器是所有的风格,类型和年龄,并不是所有加热正确。该系统不是在主恒温器上运行,而是在散热器和锅炉计时器上运行,因此对不常用的房间的控制是有限的。我们在阁楼上有一个小的未密封的水箱,它似乎也是系统的一部分。
该系统在锅炉上方有一个很大的加压热水箱,可以很好地加热水,我们有很多热水,但我不确定这是否是最适合我们的系统,因为我们不使用大量的热水。我们还认为它是用电加热的,因为分流器似乎卡住了,所以如果我们定时打开它,散热器同时变热,即使我们当时没有加热。
我想更换系统和几个散热器,但不知道如何找到最适合我们的系统。当我完成了其他各种工作时,我问过水管工他们有什么想法,得到了各种相互矛盾的答案。我想要最高效的系统,也足以加热这么大的房子,但我想让加热由温度和计时器控制。我也愿意考虑将替代能源作为系统的一部分,因为我们有大面积的屋顶可以安装太阳能,但这似乎是一个更大的雷区。
任何建议吗?
来自MyBuilder Heating Engineers的2个回答
最佳答案
在这种情况下,建议业主采取什么行动是最好的是非常困难的,因为我们没有亲眼看到您的财产的特权。
但是根据你有限的信息,我建议你把你的房子划分出来,这样你就可以更好地管理你的供暖系统。此外,你说你现有的锅炉可能无法胜任这项工作,但事实并非如此,因为你现有的财产中的热损失将是显著的。但如果您的锅炉是“非冷凝”类型,那么将其替换为更现代的冷凝将有助于降低您的供暖成本。如果你从受邀的气体安全工程师(不是水管工)那里收到了相互矛盾的加热安装建议,那么请其他人来调查和评论,这时你会看到一个模式的发展和相互关联的想法。
2013年7月24日回答
伦敦•2021年3月3日成为会员•目前还没有反馈
你需要的最好的系统是37kw到42kw的冷凝系统锅炉和加压热水间接缸可能是210升,正如你说的,你不怎么使用热水。由于散热器的数量加上3层楼,增加额外的泵和低损失集管的膨胀容器将更快地加热散热器。为了确定锅炉需要多大的热量,需要将BTU换算成kw,可以在网上找到如何计算的方法。如果输出功率超过42kw,则需要2台锅炉并联工作。
不密封的水箱似乎不是系统上的一部分,可以用于一些浴室的冷水供应。加压热缸间接只能与系统锅炉工作,不像重力系统锅炉工作,通风罐位于阁楼空间的最高点。
检查热水缸附近的电动分流阀,可能有2个2口阀或一个叫做3口阀,如果你的房子以前工作正常,这些阀门可能有故障。试着通过定时器和温度旋钮将热水关闭到位于热水缸上的最低20度,现在应该是加热,只看你有多少热量,如果它加热得更好。
如果分流被卡住,它不会自动切换到用电加热热水,钢瓶之间有电缆连接到一个直刺开关,熔断器位于钢瓶附近的墙上某处,当锅炉故障或暂时没有燃气供应时,可以手动开关。
检查锅炉上的补水回路水表应在1-1.2 bar。
放空散热器中的空气,在放水后将水填满到1.2 bar,如果水表在一天内下降得很快,意味着某个地方漏水,散热器上的加热功能将无法完全发挥作用。
所有散热器可能需要用化学药品和动力冲洗清洗。
希望这对你有所帮助!
好运!
回答2021年3月3日
相关问题
- 法律是否要求房间的恒温器安装新的锅炉/供暖系统?
去年夏天,我们把刚买的房子彻底翻新了一遍。这包括更换旧锅炉,我们现在有了一个组合。
- 选择新供暖系统的建议
你好,我们最近买了我们的房子,这是一个旧的2卧室的廉租房。它目前使用旧的储存加热…
- 苏格兰维多利亚时代的大型半拖车里最好的中央供暖系统。
什么是最经济,最有效,最不混乱的中央供暖系统,三层楼,维多利亚式,半独立式…
- 我可否继续使用带有噪音热水缸的加热及热水系统几天?
我有一个波特顿Promax SL范围锅炉与Megaflo无排气间接系统适合热水缸,由丹佛斯控制…