问一个商人
管道
热水龙头冷当冷水龙头!
谢谢你的信息,抱歉这么久才回复,才刚刚结婚,事情一直在忙!
今天早上我做了一些测试,有以下信息。
我们的热水系统是美联储从一个小阁楼上水箱。其冷凝锅炉,不是一个结合。
洗手盆和浴缸在同一个房间,当我点击运行热浴和热自来水洗手盆和然后点击打开冷浴,热水槽的水龙头开始运行冷。
当我关闭冷水龙头浴,水槽再次变热(5秒内)。所以我不知道如果这星星点点什么吗?
谢谢,
克里斯。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
你好,
我们的热利用提供了可爱的热水,但是当我打开冷水龙头超过约10%,热自来水生产冷水!
冷热水混合龙头,不,我不是愚蠢和没有意识到冷水降低温度——热水确实冷。
如果我运行热利用充分,但寒冷的点击约10 - 20%,我只有冷水。如果我打开冷水甚至1秒,然后热水运行冷约2秒,所以它甚至不是残余水龙头的冷水。
有人知道这是为什么吗?提前谢谢。
6从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
曼彻斯特•2014年11月7日以来的成员•15工作,100%积极的反馈
这是一个非常常见的问题,总是(99%的病例)造成的冷水压力高于热水的压力,迫使热水贝克供应管进入汽缸(并最终阁楼的坦克)。当你停止运行冷水,热水需要几秒钟返回。
简单的解决方案是安装一个止回阀尽可能接近水龙头热水管,确保冷水不能强迫沿着热水管热水回来。
我几乎保证这将纠正这个问题。
发现自己一个水管工,他会提供免费报价,并得到一些价格。
我们会看着我们的最低工资费用+部分(£60 +£10部分)。如果它不工作,那么我们就不会收你。并不是所有的水管工是相同的,所以先报价!
最好的运气,
戴夫- DrainMedic
2015年1月2日回答
纳尔逊•自2010年12月16日•45工作,100%积极的反馈
你说一个冷热水混合龙头电源美联储冷与坦克美联储热如果是这问题。可能是一系列的原因取决于你有什么类型的系统,但这答案我相信是最常见的,很多diy(或bodgers)适合冷热水混合龙头系统供给失衡导致这个问题。
你已经证实槽喂热水和电源喂冷水冷热水混合龙头。当你试图与冷热水混合龙头冷热混合冷水preasure压倒热水preasure实际上把热水的热水供应管道因此灌装用冷水供应管道,这就是为什么水龙头运行冷甚至当你关掉水。
回答2012年11月9日
不平衡的压力在你的水龙头冷电源压力迫使低压热备份管和阁楼。
要么走新型低压饲料从阁楼槽影响水龙头适合减压阀门或隔离阀转到感冒浴和盆地。
认为詹姆斯
回答2014年10月8日
只是一个水龙头或所有水龙头在房子里。如果它只是一个水龙头然后有一个故障witht混合单元和它需要更换。如果所有的水龙头与锅炉
回答2012年10月18日