问这种
管道
热水和暖气
嗨. .热水似乎裁剪和冷再热,冷. .加热也在做同样的事情
jodie_41
2019 - 05 - 07 - t13:14:03 + 01:00
3从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
Worcesterpark•3 2015年7月以来成员•5工作,100%积极的反馈
83259年
2019 - 05 - 08 - t16:50:02 + 01:00
从你的描述,我认为这是一个结合锅炉作为即时热水的期望,而不是从一个圆柱体。锅炉通常故障代码,这可能是显示器上的数字或字母或闪光序列和抬起头后面的手册。的症状,我建议一个分流阀的问题,没有任何其他信息作为一个起点。测试/证明,确保没有对加热和定位的需求从锅炉加热“流管”。打开一个热利用、锅炉火了,你应该会在水龙头哈瓦特。任何温度上升暖气流管建议分流器不能正常座位,逃离到中央供暖系统热……
回答2019年5月8日
喜欢
12
斯塔福德•2018年12月18日以来的成员•27工作,100%积极的反馈
相关问题
- 暖气和热水独立工作吗?
我刚刚购买了一个新家,有一个问题关于中央供暖和热水系统应该如何工作....
- megaflo系统时需要锅炉供暖和热水不是吗
我有一个与勇敢的技术+ 637锅炉megaflo 300 l。我已经在一楼地板下供暖和基于散热器的中央……
- 我能继续使用的供暖和热水系统噪声热水箱几天?
我有一个Potterton电子产品品牌与Megaflo SL系列锅炉未放气的间接SystemFit热水箱,由丹佛斯控制……
- 中央供暖系统激活当热水龙头/淋浴,结合锅炉
你好,首先,我要先说最有可能我11岁Vaillant锅炉是一个注销我的暖气…