运行一个13a烤箱和13a感应滚刀从现有的32a炊具径向。

我正在拆除我的旧厨房,换上新厨房。
当前的烤箱是一个电风扇单元。
灶台是煤气。

我有一个32A电路从消费者单元馈电(MCB保护)。

目前,这是通过一个开关连接到烤箱,也有一个3A熔断从这个电路,这是为气体点火器供电。

我的新烤箱额定功率为2.4kW/13A
感应滚刀额定功率为3kW/13A

我看不出任何原因,为什么这两个不能连接到炊具径向,还是我错过了什么?

提前谢谢你

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

你可能会有一个插座板后面的电器,这无疑是由你提到的开关馈电。
你可以在它的地方安装一个不开关的插座,电器插头顶部将容纳一个13安培保险丝,以保护炊具电缆。
你也可以将点火器的保险丝改为13安培,并将点火器的插座用于其中一个电器。

在1月19日之后安装的地方,为了满足第18版法规,如果安装了插座插座,或者电缆埋在墙壁中小于50mm,则需要安装Rcd

但如果有疑问,最好雇一个电工。

2019 - 03 - 19 t21:50:02 + 0

回答2019年3月19日

虽然没有理由你不能这样做,但你必须有一个带有13A保险丝的开关熔断器来控制每个电器,这必须由有能力的人/电工进行,而且这个电路必须有RCD保护。

2019 - 03 - 19 t09:10:02 + 0

回答2019年3月19日

这个供应可以使用。如果它是一个6毫米双接地电源从一个32安培微型断路器,你必须熔断到13安培熔断连接单元到每个电器。如果您正在添加这些熔接马刺,那么这些必须由注册的P部分电工签字保护。这些熔融连接单元必须与电缆馈电也能够携带32安培。4毫米双胞胎和地球将是你可以使用的最小的。

2019 - 03 - 19 t16:45:02 + 0

回答2019年3月19日

首先需要确认导体的尺寸,以确保电缆没有过载。5.4kW负载必须具有至少4.0mm的带电和中性,2.5mm的CPC。32A断路器很好,但如果电路没有RCD保护,我建议安装RCBO。考虑到这一点,您可以将两者安装到电路中,但通常建议为这些项目安装独立的电路。

2019 - 03 - 19 t16:45:02 + 0

回答2019年3月19日