烤箱和滚刀。关于双烤箱和感应滚刀是否可以由一个电路维修的建议。

我希望有人能给我一些建议。
我们最近安装了一个新厨房,我们有一个切割双,这是4.1千瓦。这是有线到一个消费单位和扣除炊具环MTN132 B32 - 32安培断路器。

我们的新感应滚刀功率为7.4千瓦。

承包商已经使用相同的饲料从这个供应,为我的烤箱和感应滚刀提供电力。有开关可以隔离这两种电器。

现在有人建议其他人,这是不正确的,他们应该运行一个全新的电源板。原因是,如果我们使用所有的电器,它可能会绊倒董事会,例如在圣诞节或更糟的可能是危险的。

我已经测试了这个系统,以最好的方式,我可以通过所有的电器和使用所有的滚刀长时间。到目前为止,一切都很好,没有明显的问题。

有没有人能告诉我,我是否应该重新开始,安装一个新的感应电源?

提前谢谢你。

**抱歉,我应该加上现有的电缆是6mm -物业只有4年***

来自MyBuilder电工的2个答案

最佳答案

在允许在6毫米电缆和32安培微型断路器上进行分集后,您可以获得高达15千瓦的功率。你的承包商所做的是正确的,希望他允许这条线路使用RCD ?

2018 - 04 - 12 - t20:15:02 + 01:00

2018年4月12日回答

你好
根据你提供的信息,它看起来不错(这一切都假设它是在自己的电路上连接的,而不是在插座环上连接,在这种情况下,你将需要一个新的电路)(然而,有更多的负载需要考虑),基本上有一个多样性的允许,可以在BS7671中找到
假设你在家庭环境中使用这些设备
它表示10安培加上最终负载的30%(如果隔离器上有插座,则加5安培),因此11500kw是您的总负载30% = 15安培+ 10安培=25安培(如果隔离器上有插座,则为30安培),因此低于32安培

但是,您需要考虑供电电路的电缆尺寸,如果没有RCD保护,则应该添加RCD保护,如果工作是由合格的电工进行的,那么他会注意到这一点,这些都应该出现在小型工程证书上
如果您仍然有任何疑问,请联系电工,因为我自己没有看到安装,我只能就所提供的信息提供建议,可能有更多的问题只能从检查中推断出来
谢谢你!

假设电路是兼容的是合理的

2018 - 04 - 12 - t14:55:01 + 01:00

2018年4月12日回答