你好。我们想买一台新的感应滚刀来代替旧的煤气滚刀。
新滚刀的额定功率为7.2kW。而不是得到一个新的电线来支持滚刀,我们正在考虑可能使用现有的烤箱电线来为新的滚刀和烤箱供电。
现有烤箱的额定功率为5.2kW。
现有的燃气滚刀运行到一个单独的盒子,其中有一个3安培保险丝,所以显然不能用于新的滚刀。
该炊具是在一个单独的电线从RCD盒,它有一个32A型B RCD开关。厨房里有一个单独的45A炊具开关,以隔离饲料到炊具。
我们不确定的是现有的烤箱电缆的等级,我们将找专业人士来看看。
与此同时,有没有一种简单的方法可以知道评级是多少?这是一根非常粗的灰色电缆(大约…15毫米宽),里面的电线由大约6根扭曲的铜线组成。组合铜的总厚度约为3-4mm。电线的外壳上没有明显的标记。

此外,我需要什么等级的电缆来支持烤箱和新滚刀?我试着把它弄出来,但后来把它和“多样性(?)”搞混了。

我知道我说过我们会有一个人来看它,但这是我知道他在说什么!!

3月22日更新
谢谢你的回复。电工已经查看并建议升级现有的电缆和保险丝,或者从保险丝盒到橱柜后面的接线盒安装新的独立电缆,这似乎是最简单的选择,因为它可以布线到室外而不是地板下。

来自MyBuilder电工的3个回答

最佳答案

听起来你有一个6毫米的电缆,应该能够处理40安培没有问题。

通常你会把这两项加在一起,所以这是12.4千瓦(12400瓦/230伏= 53安培)。理想情况下,从保险丝板上的10mm电缆是最好的选择,但当考虑到多样性时,您通常会允许10amps恒定使用,因此将电流降低到43amps,然后您将允许大约30%的电流(即43安培的30% =约。15安培),所以6mm电缆和32安培MXCB应该是好的,但和你的电工谈谈,看看他说什么。

2014 - 03 - 17日0 - t18:35:01 +

回答2014年3月17日

高达15kw的烤箱和滚刀的标准电路是一个6mm双管和一个32A B型MCB接地电路,这允许多样性(因为您的烹饪器具并不总是一直使用其满负荷,因为它是恒温控制的)

2015 - 10 - 13 - t13:55:02 + 01:00

回答2015年10月13日

根据现场指南附录H4,适当使用6mm T+E电缆的分集,适用于操作额定功率高达15KW的烤箱和滚刀,只要这些没有超过制造商安装说明的规定。