我的地板下供暖有两个真的热瓷砖和其余温暖或凉爽的地区。

我的浴室安装在两个月前。地板下供暖(箴温暖)一直在鳍,今天早上的两个瓷砖比其余的地板暖和得多。我搜索关于我的手和我能感觉到冷点其他地方非常不一致的温度在地板上。从酷真的热地板时设置为35度。我很困惑,为什么会发生这一切。我说健康和他说离开它,看看它的变化。它没有....我不知道去哪里,我担心我将会请求钳工重新做所有的工作。任何建议请将不胜感激。

2回答MyBuilder浴室装配工

你好马丁,我怀疑冗长的深度/铺设瓷砖胶粘剂的加热垫在地板上不一致产生热/冷的地区。希望有帮助。
安迪

2018 - 09 - 08 - t19:30:02 + 01:00

回答2018年9月8日

这是由于不一致的胶粘剂在热身使用电线。

超高频需要固体层状胶,没有一个坚实的床上的瓷砖胶会有气泡。热量不能有效地转移到空气通过粘合剂,因此冷点。

如果瓷砖已经安装在一个木制地板上我怀疑你会与裂缝的灌浆在nr的未来的问题然后宽松的瓷砖。

听起来像瓷砖将被固定用点和轻胶代替固体胶。

电线也被放置在一起会导致非常热门领域,反之亦然

2018 - 10 - 01 - t20:25:02 + 01:00

回答2018年10月1日