阁楼助冷水箱在无水使用时水位下降
2层维多利亚式的房子,阁楼上有一个冷水箱。2楼没有浴室,浴室搬到了楼下的延伸部分(我们得到物业时就是这样的)。
最近,被告知我们的仪表一直在运行,怀疑可能有泄漏。其中一个可能与这个冷水箱有关,被告知检查球阀等,看起来都很好,当你向上提起球阀时,水就停了。没有水滴,也没有湿斑。
直到我好奇地把球阀向上举了10分钟,才担心冷水箱的水位下降....!!帮助! !
这意味着什么?内部漏水到哪里去了??
suzie10
2018 - 08 - 27 - t10:15:37 + 01:00
来自MyBuilder Plumbers的2个答案
73669
2018 - 09 - 19 t14:00:02 + 01:00
是的,正如D&R说的,厕所是一个检查的好东西,但是你可能有地板泄漏。
另一件要检查的事情是如果你有一个重力加热系统如果它在一个比主罐低的水平,那么小的集水罐没有溢出。如果是这种情况,您要寻找的是HW圆筒热交换器的穿孔。如果水从小罐溢出,那么绑紧球阀或关闭主罐的维修阀门,直到水位停止下降。主罐的液位现在应该与小罐的表面液位相同,=穿孔热交换器。当你进行后一个测试时,也检查你的水表。如果它还在移动,那么你也有一个次要的问题。