问一个商人
管道
没有任何水是从热水龙头
嗨。
阁楼的水箱泄露的排序。第二天使用淋浴后浮球阀打破了这意味着所有的水在流管的工作(至少)排序浮球阀,现在根本没有水出来的热水水龙头(有不同的水龙头在房子周围搅拌机等)冷水从冷水龙头不是问题。淋浴工作但只有如果你把它放在冷温度首先然后从冷到热转。认为这是一个气闸,做你所做的与水龙头然后导致水溢流管的,所以把水回来,但没有解决这个问题。
* * *进一步注意……没有水在热水箱。淋浴不工作,只是跑出来的水。当你把冷热水混合龙头略向热没有出来,但热水箱的水开始。
我们尝试多次气闸的如上所述。什么都没有。所以这个问题似乎没有水热水箱的* * *
什么好主意吗?
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
在这种情况下,如果你有一个厨房冷热水混合龙头的地方你的拇指在水龙头出口,打开热水龙头与拇指坚决出口轻轻把冷热水混合龙头冷水位置这将迫使冷水压力下通过热水管导致热水箱,迫使任何气锁。
你可能有。进行这个练习超过一次,但是9/10应该工作。实施该方法测试后通过把热水水龙头完全看你现在有完整的热水流量。
回答2017年3月13日
如果你有关闭闸阀(圆红处理)的轴可能有机会拍摄时关闭紧密又当你去打开手柄旋转,阀被关闭。如果你需要更换阀门
2017年3月14日回答
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•34工作,100%积极的反馈
喷射清洗液体热水箱供应管一点它打破在空气管道和克服表面张力锁,神气活现的坦克可能造成堵塞的管道工程,或者如果汽缸旧规模建立可以阻止水进入气缸,你可能要泄槽和油缸和检查堵塞的管道工程。
回答2017年3月13日
首先,问候你说什么洗澡导致CW储罐溢出告诉我,除非它是一个文丘里式淋浴等特列维千卡为例,那么你的淋浴不正确安装。后者类型淋浴不是特别常见的&这是最有可能的,你有一个搅拌器淋浴需要平衡供应。你是坦克美联储热&电源美联储冷。绝大多数的淋浴不是设计工作。
回到您的热水交付问题,尽管你最初做了正确的步骤清除一个密封舱,如果说密封舱坦克与气缸之间的那么你实现推水膨胀管连续波储罐,因此导致溢出。密封舱(或阻塞)仍自鸣得意地坐在CW进料管HW缸。
密封舱这样发生因为严重铺设管道的工作和在某些情况下很难移动。而且他们将再次出现问题,每次返回管排水。有一个简单的解决方案对于后者所提到的场景但你需要非常小心,或者你可能会导致你的HW缸崩溃。
首先,关掉加热和浸没式加热器。进入阁楼和清除水箱盖子和坚定地握着你的手在膨胀管阻止它的结束。不要使用任何类型的配件做这个!
同时有一个助手去做你之前在同一冷热水混合龙头导致油箱溢出,这样你知道这1将做一些混音器可能有止回阀,防止回流。
你应该感到压力在你的手和泡沫清洗水箱出口。一旦发生了那么你的密封舱应该消失了。不要把你的手放在冷水管很久,进入一个温暖的汽缸可能崩溃。如果自己这样做,那么你可以使用推入配合配件或扩大葡萄酒瓶塞,但只有一次缸绝对是感冒或者你可以损坏汽缸和洪水可能你的房子。记得之前删除任何制动器运行任何水检查或同样的事情可能发生。我希望这可以帮助。
回答2019年7月26日
相关问题
- 没有水在浴室的热水龙头,但在厨房都很好
你好,这是一个重力水箱系统。冷水没问题无处不在,压力相当好。热水…
- 从热水龙头没有水
我有一个开放的排放系统。流动的水从我的热利用减少了几个小时然后就停止了。没有热……
- 结合上没有热水。从热龙头Re-pressurised boilder但是现在没有水
我注意到当洗碗水不加热。我去看看锅炉(老Potterton)看到这是…
- 没有水从楼下热水龙头
我有我的整个水系统排水下来周四拿出我所有的旧浴室套件和一些管道。现在我只有2个水龙头……