问这种

45 amp炊具开关

看着取代镍拉丝的套接字在我的厨房里。我有检查炊具的独立断路器额定在32一个如果我读了正确(CUMB32)是适合45替代套接字好吗?找不到32的任何地方吗

从MyBuilder电工6答案

最佳答案

是的这是好。锅开关是45安培额定意味着它可以处理负载达到这个数量。作为你的断路器额定在32安培它永远不会超过这个极限。

2018 - 08 - 22 - t22:15:02 + 01:00

回答2018年8月22日

是的,很好。

32个fuse / MCB的消费单位将允许32安培的电流流入电路。只要炊具开关额定32或高那么它会没事的。

谢谢你,保罗
西摩电

2018 - 08 - 22 - t22:15:02 + 01:00

回答2018年8月22日

没关系,你可以安装开关只要c。b是32名盾牌

2018 - 08 - 24 - t09:30:02 + 01:00

回答2018年8月24日

是的,这是正常的适合45炊具电路的隔离器,即使它有32名盾牌,可能6毫米电缆。

2018 - 08 - 22 - t22:15:02 + 01:00

回答2018年8月22日

是的,这是好的
45 AMP炊具为所有电器开关是一个标准的45 AMP,这是意味着45 AMP是最大的货币可以由这个开关

电缆保护更重要的是过电流装置/ MCB,银行分理处/必须的csa相比,使用电缆导体/

2018 - 08 - 22 - t22:15:02 + 01:00

回答2018年8月22日

应该没事的,只要是32安培保险丝的断路器董事会。

2018 - 08 - 22 - t22:15:02 + 01:00

回答2018年8月22日