电
由于炊具内部电力短缺,供电问题
当我们把炊具从墙上拔出时,炊具短路了。在将45安培的炊具开关置于关闭位置并确认消费单元上的炊具保险丝已触发后,发现了短路的原因,就在炊具后部内侧,暴露的电缆被电气绝缘胶带覆盖。(如果发现炊具仍然工作,那么目标将是更换损坏的电缆。)
接下来,消费者单元上的保险丝和炊具开关都回到了on的位置,但却发现炊具开关上的灯没有照亮。关掉消费单元保险丝和炊具开关,炊具开关内部检查。虽然没有明显的故障可以看到,但注意到炊具开关没有接地到它的后箱。
无法定位我们的连续性测试仪,接下来我们决定更换消费者单元上的炊具保险丝和45安培的炊具开关。这未能纠正错误。
理想情况下我们应该叫个电工来。然而,虽然我们尊重所有需要谋生的行业,但由于我们的低收入,这是我们真的负担不起的。
4 MyBuilder电工的回答
最佳答案
Swadlincote•成员自2022年1月24日起•13工作,100%积极的反馈
这不是你想听到的答案,但你真的应该找一个电工,相信一个合格的电工会解决你的问题
2022年3月21日回答
塔姆沃思•成员自2020年6月8日起•25工作,100%积极的反馈
我的想法是短电缆上的炊具外壳已经损坏了炊具。你已经检查了每一个可能的电路故障,所以让一个电工去做你已经做过的同样的检查是没有意义的。你需要一位电器维修专家。
2022年3月23日回答
查塔姆的圣玛丽岛•自2022年3月14日起成为成员•1工作,100%积极的反馈
你好,
我强烈建议电工做以下工作,但如果你的收入很低,那就做这个:
-关闭消费者单元的炊具微型断路器
从墙上拆下45A炊具开关
-打开炊具的后部,露出连接
-打开炊具MCB在消费者单位重新打开
-对炊具开关的电源进行电压测试
-我们要230V
-如果是,则打开炊具开关
-在炊具一侧进行另一个电压测试
-如果你的炊具有230V,你的器具有故障。
如果你有230V的开关,但没有在炊具,一旦开关在开的位置,它将是你的开关。如果你没有任何电压,即使炊具MCB在消费者单位是在上,你将不得不聘请电工进一步调查。
希望这个有帮助。
2022年3月27日回答
相关问题
- 炊具开关或炊具不工作?
希望你能帮上忙。昨晚我去开电饭煲,什么也没发生。灶具开关上方的灯…
- 困难的电气问题
不确定是否是周六晚上的停电造成的,但楼下的插座一直在断电…
- 燃气灶安装问题
嗨,当我搬到一个新房子,买了一个煤气灶时,我遇到了问题。工程师拒绝为我安装。
- 新的炊具问题
安装新炊具。我通过电饭煲开关接通了电饭煲电线,但电饭煲不工作。供应商将…