你好,
由于Covid19和隔离问题,我寻求紧急帮助。
我的炊具不会开始。我可以感觉到开关大部分是熄灭的,它变得松散了。
我刚刚从Lap(ScrewFix -4233p)获得了新的45A开关,并试图拔下现有开关,并且还说45A。两者都标记为BSEN60669-1。到目前为止,一切都很好。

现有的(破碎的)开关时,在开关的顶部水平显示(Lout,nout)时,在开关的顶部(lin,nin),在交换机的底部再次水平。
但是,新的45A开关在开关的开关和水平负载(L,n)的顶部在开关底部的水平部分中有水平进料(L,N)。

我的理解不在=负载和in = feed。这个对吗 ?
因此,基本上意味着,较早连接到旧开关的“顶部”部分的一组红色(l)和黑色(n)电线现在需要连接到新开关的“底部”部分(显然是加载)。以及类似的逆转和进食。这个对吗 ?
我不确定哪一组电线来自炊具,哪些电线来自实时电路板。

另一个问题是关于地球线(黄色/绿色)。
旧开关没有标记。我看到旧开关上的两条接地线都位于开关顶部的两端。是否有订单使接地线的“淘汰”或“负载”侧应在特定的一侧或开关中进入。类似于地球线的“ in”或“ feed”一侧。
新开关都有并排的地球位置,在开关的右下角。
我对此非常陌生,因此非常感谢您的帮助和建议。

另外,从集合连接到OUT(因此负载)的接地线 - 从同一点,还有另一条接线线连接到内部的插座。我认为我必须遵循相同的模式。这是为了避免电流到金属的插座。

Mybuilder电工的4个答案

最佳答案

据我所知,您已经做到了。看起来饲料和负载在您的新开关上反转。顺便说一句,如果您不确定旧的开关是否破坏了,您总是可以在亚马逊或Argos上投资廉价的万用表或测试电路。您将能够分辨出在旧炊具开关的负载侧的实时和中性的电流。您也可以在将来与它一起测试保险丝和电路。更改开关应在房主 / diy'er的范围内

2020-05-16T22:59:41+01:00

回答2020年5月16日

Easiet将在紧急情况下获得一流的活动,并在工作时保持社会疏远并留在另一个房间。工作不会花费很长时间

2020-05-16T13:10:02+01:00

回答2020年5月16日

炊具电路的需求很高,因为炊具包含许多加热元件。因此,开关的额定值为“ 45安培”。电缆还必须具有适当的尺寸(通常为6mm2)。只要“负载”连接到炊具,并且“饲料”与消费者单元和地球(CPC - 电路防护导体)连接到电缆,则在地球端子中固定,炊具应正确操作。如果您不确定哪种电缆是我会咨询电工的。亚马逊多米通常不是为了使用电源(230V)而设计的,该电源通常约为240V。为了更换开关的价格为45英镑至65英镑,我要求电工做到这一点,让您放心。如果开关未解决问题,他/她还可以检查系统并找到故障。保重并保持安全。

2020-05-18T09:50:02+01:00

回答2020年5月18日

听起来您做对了,怀疑您的主要问题将使电线达到新的开关连接位置,这可能有点棘手,因为它们是6mm,并且不容易扩展。

切勿打开电源测试,请确保电源关闭。

找到哪种电缆是供应和负载。使用连续仪表,该仪表与Menchioned设置为执行,它可能具有蜂鸣器。将探头放在炊具的电线上,然后在开关处的断开电线的相同颜色线上的其他探针上,如果显示0欧姆或蜂鸣器的声音,您会发现负载线。

2020-05-22T21:35:01+01:00

回答2020年5月22日