问这种
管道
移动一个散热器在同一个房间里
我想墙散热器从一个移动到另一个在浴室(地板)
散热器将移动2米远离原始位置
房子有一个结合锅炉
什么是参与其中,做这项工作需要多长时间?
2回答MyBuilder水管工
允许2 - 4小时根据状态的管道工程如污泥。地板解除系统排水和再保险rad挂旧删除装满了看到工作很难所以允许时间。
回答2018年7月21日
布里斯托尔•2018年5月17日以来成员•还没有反馈
首先关掉结合锅炉锅炉保险丝的刺激,找到系统的排水阀通常从锅炉、散热器在进一步点连接软管,打开阀门,您将需要使用一个可调扳手/钳打开阀门,这将耗尽你的供热系统,等待水流失,然后上楼,打开排气阀上的散热器(这将需要一个散热器关键)这将推动任何的水系统和帮助排水水从你的系统,下一个联合国做阀门现有散热器和删除散热器支架,拿起地板仔细的地区需要运行新管散热器的新位置,建议我如果你没有水暖器材。e喷灯、通量、焊料使用推入配合配件和管道工程管道工程到正确的位置你意愿,找出现有测量散热器管中心(管阀两侧的rad中心管中心)和管道将坐多远当散热器挂墙上。这是让你确切地知道,将管道穿过地板,管道工程通常15毫米,所以建议使用一个18毫米holesaw削减地板,出来时记得使用铜管的地板将连接散热器阀门,(可能需要使用新的15毫米橄榄当连接到旧阀门)一旦所有管道工程是通过地板和未来散热器,散热器安装新的位置,离开了地板,你在所以你可以运行新的管道工程检查泄漏填补您的系统时,记得之前填写关闭任何留给你的排气阀打开,并把暖气抑制剂在你系统(可以通过溢流阀的毛巾铁路如果你有一个,或拧松磁过滤器由锅炉安装如果你有一个)
关闭排水阀,再次填满你的系统通过将锅炉和开放灌装循环,使增压1.5酒吧,然后检查你的管道工程/散热器对任何泄漏,下一个排气系统中的所有散热器从最低点开始房地产和确保你保持超过1.5酒吧的压力,一旦好了所有填充和管道工程,使锅炉在保险丝刺激,把现有的地板,你去. .大概在2 - 4小时的工作寻找水管工取决于一些不同的因素。希望这可以帮助!
回答16日6月2022年
相关问题
- 考虑下把散热器从隔壁墙附近的门窗
我没有经验与管道,如果我能得到我的房东同意之后,完成这个工作在我的费用,然后……
- 房间恒温器不工作吗?
你好,我们有一个恒温器泄漏(或阀)今年早些时候,在我们的客厅散热器的两倍。我们有英国天然气中心…
- 安装在潮湿的房间里洗澡……救命啊!
我已经发布了一个商人安装洗澡在我们wetroom但攻击不感兴趣,和我想知道……
- 反复出现的模具问题即使PIV系统的安装
你好,我搬到一楼公寓在2015年末,这一委员会建筑建在50/60交货的我认为。在主…