房间恒温器不工作吗?

你好,我们有一个恒温器泄漏(或阀)今年早些时候,在我们的客厅散热器的两倍。我们有英国天然气集中供热覆盖取代,然而我们注意到后来前面房间散热器达到一定的温度,然后离开,几乎没有点击回到——让前面的房间感觉冷尤其是在晚上。其他散热器在众议院红在前面路加温暖的大部分时间。我们认为解决但在夏季使用时加热——同样的事情再次发生。上周我打电话给英国天然气,他们取代的一部分单位“以防”,并说它应该达到25 - 28 . .但是前面的临时房间正在努力达到21 . .我知道我们旧的错误的恒温器是一个质量因为我记得工程师说当他第一次取代了. .我不知道但但它从未充分发挥这么好——它在1999年罗马数字,并安装!. .所以任何想法为什么这可能是发生了什么? .. the engineer last week said the only other thing we could do was to not have a thermostat at all, but the radiator is really powerful and would boil the room in full .. we need it solving because it has gone from being the warmest room in the house to being one of the coolest

谢谢你的答案关于销. .我将试着看一看,但不会工程师上周出来,检查,当他改变了恒温器的顶部吗?
谢谢

谢谢我想我会让他们退出. .只是一个想法。当整个恒温器最初是在今年早些时候所取代,它泄露了几天但是最终停止了,能有什么用呢?工程师这一事实,也只有上周取代了顶部,这是否表明,问题是与底部的一部分单位也许?
再次感谢乔

非常有用的信息。谢谢:-)

更新:
工程师昨天喊,取代整个单元包括阀. .到目前为止,它仍然是做同样的事情。房间不超过21。昨天他说如果没有工作我们可以尝试将恒温器移动到另一边的散热器(以防管道主要从当前温室中一个小型散热器影响),但这些都是几年没有问题。他还说他在一个论坛上发表的问题,另一个工程师回来了相同的几个客户的投诉,散热器没有达到温度:- /从这里去哪里我不知道。

2回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

也许阀内的销上的和散热器相连是卡住了。
你的编辑。是的会这样认为,我会让他们回《旅。祝你好运
你的编辑....我真的认为实际阀门泄漏故障,如果是安装新的恒温器显示后。我只参与在这里我有完全相同的问题在我的房子和松开它,在销在中期(卡点),它为我工作。不是说这可能是错误但工程采取了简单的选项,而不是一点常识。

2016 - 11 - 19 t11:30:01 + 0

回答2016年11月19日

旋开的顶部和和销是否停留在给它一个推几次,看看其自由上下移动

2016 - 11 - 18岁t07:35:02 + 0

回答2016年11月18日