问问商人
气体工作
锅炉槽上方的厨房抽油器。解决方案吗?
你好,我希望这是适合这个主题的类别。
我有开放式厨房,导致蒸汽和气味在房子里自由流动,所以我在考虑用管道把炊具抽油烟机取出来。
在同一面墙上是锅炉。
唯一合理的方法是将炉罩从锅炉上方引出,格栅将在锅炉槽上方25-30cm处,我认为这是不安全的。
锅炉似乎太老了,不能支持羽流套件,它是理想FF250 (1997?)能给我个羽毛套装吗?
我在想实际上添加一些羽套件炊具罩终止,但不确定是否可能?用一根与烟羽套件相同的管道将炊具罩端起在外墙外侧?让终端远离锅炉?
我有什么选择?我真的需要把它吸掉蒸汽和气味。
最后,谁是做这项工作的合适人选?电工,水管工,勤杂工?
来自MyBuilder Gas Engineers的3个答案
最佳答案
莫顿•2018年9月5日起为会员•10工作,90%积极的反馈
嗨,乔治,我知道你在近12个月前发布了这个问题,但我将加上我的10鲍勃价值以防你还没有解决“终端”问题。
1997年的锅炉不太可能需要一个烟羽管理套件,因为我怀疑它将是一个冷凝锅炉。因此,你将不需要一个羽套件,因为不会有蒸汽作为副产品。其次,较高的终端(炊具)用于抽风机,因此很少或根本不用担心烟雾被吸入房屋。随着热量的上升,“脏”空气被吸入锅炉进气口的机会是非常不可能的。炊具终端高度300mm就足够了。根据蒸汽/气味的数量从炊具,烟羽套件将更好地定位在炊具终端。只有在烟道距离不能达到最小的情况下,即太靠近门/窗或将空气引入房间的风扇时,羽流组件才会对锅炉起到缓解作用。门/窗的距离通常为300毫米,但最好咨询制造商的说明以获得最终的测量结果。
回答2019年1月29日
相关问题
- 将前屋的后锅炉系统更换为厨房的冷凝器锅炉。
一个钳工说,所有的地板,从上面后面的房间,那里有锅炉,到浴室,那里有热水器,……
- 在旧厨房烟囱上安装厨房抽风机
你好,1890年左右的花岗岩卧室半独立式康沃尔别墅。以前的房客把房子重新装修过,现在……
- 滚刀上方的循环风机和墙/窗上的抽风机是管道障碍的解决方案吗?
我正在安装一个新厨房,虽然我更喜欢管道提取器,管道将需要…
- 常规锅炉是否可以安装在冷水集水箱上方
我们正在替换传统的potterton网热16-22锅炉(是的,25年后它仍然运行得很好!)