问这种

厨房配件

在旧的厨房烟囱上安装厨房抽气风扇

你好,

大约1890年花岗岩卧室半独立式康沃尔小屋。房子由以前的租户翻新,现在包括客厅的燃木火炉和厨房的密封烟囱。电炉/滚刀现在放在旧的烟囱凹室里,但上面的烟囱入口是密封的。因此,烹饪时产生的蒸汽无处可去,导致了康沃尔石屋普遍的高湿度和霉菌生长。

有一个烟囱从屋顶突出来,有两个烟囱管,所以我假设每个壁炉都有自己的烟道(或者可能连接到更高的地方)。我想做的是在厨房烟囱里安装一个抽气风扇,通过烟囱把空气抽上来(已经建议这是一个坏主意,因为担心凝结)或通过一个短的垂直和水平管道通道到外面(壁炉建在外墙)。

从一般的网络研究来看,抽风机的最低高度似乎是在灶台上方600 - 700毫米,然而壁炉架只位于灶台上方450毫米(后面的烟囱入口距离灶台顶部约500毫米)。是否可以在烟囱的高处安装抽气风扇(因为烟囱的下部可以到达壁炉架,所以有效地隐藏了视线)?或者,进入和建筑空间会太有限吗?热衷于任何建议,有点让人挠头!

由于anticpation。

问候,摩根大通

来自MyBuilder Kitchen Fitters的4个答案

最佳答案

我们经常遇到这种事。

其中一个问题往往是引擎盖底部高于燃烧环的高度,引擎盖和滚刀制造商规定的最小高度,你应该选择两者中较大的那个。如果你不遵守制造商的指导方针,不仅是你的家电保修有风险,而且它们的距离也是出于安全原因规定的。
那么烟囱开口高度不够大,不能满足厂家要求的地方怎么办呢?在烟囱上更高的位置安装一个门楣,让砖墙切到更高的位置,这通常不是不可想象的困难。你还得考虑一些修补工作,可能是一些抹灰等。这样做的成本应该不会太糟糕,但你应该考虑到一些预算,以履行你的建筑控制义务,这不是免费的。(即通知他们你打算进行结构工程,然后付钱请一名检验员来检查已完成的门楣工程,然后再用灰泥把门楣盖上。)

另一个需要满足的问题是靠近燃烧环的侧面和后壁。一些燃气滚刀要求在垂直表面前的每边都有15厘米以上的距离,到后方至少有6厘米,并且每个滚刀制造商都指定了他们推荐的安全距离。因此,有些滚刀不适合用于某些烟囱。当然,不要因为你有一个90cm宽的间隙,就认为你可以有一个90cm宽的测距仪,当你只能安全地安装一个600mm宽的4烧滚刀的时候。燃烧器往往需要更多的间隙在两侧。

另一件要考虑的事情是外部排气或再循环。你通常可以做任何一种,外部将取决于管道到外部的安全通道。但是要小心烟囱,因为那里可能有各种各样的灰尘和你想要避免的脏东西!另外,你的管道应该畅通无阻地通向外部,这并不总是通过烟囱。只要安全,我更倾向于每次都把管道堆到外面,而不是试图把管道推到一个旧烟囱里。

最后,如果你想在外面挖岩心,请确保你满足了作为承租人的义务,并获得了自由持有人的许可,以切割外墙,因为有些地方不允许这样做。

希望这些能对某些人有所帮助。

罗斯

2013 - 03 - 21 - t17:55:03 + 0

2013年3月21日的回答

这是对滚刀上萃取器的最小高度的规定。滚刀制造商在安装指南中注明高度。电动灶台可以有一个较低的抽油器。如果空间足够大,你可以在烟囱里装一个假盖子,抽油器配有顶棚抽油器,建议采用水平管道,因为3米后风扇就无法推动,冷凝物就会在管道里积聚。如果是垂直的,冷凝物就会往下跑。管道的每一个弯曲都会减少1米的管道长度,但如果是水平的,这不会是一个问题。你可以用一个排气风扇来做这项工作,但要注意它最终会变得油腻,需要清洗。
问候
保罗

2013 - 03 - 10 - t21:20:07 + 0

2013年3月10日回答

如果它是一个电动滚刀,应该没有高度的问题,尽管你可能不得不接受安装低于建议将无效的保修。
除此之外,我同意保罗的意见。

杰夫

2013 - 03 - 09 - t14:35:06 + 0

2013年3月9日回答

首先,所有房间都需要通风,如果你有双层玻璃,那么你就需要通气孔。你需要在浴室和厨房有良好的通风,向外通风。说到你的炊具提取量,我看不出任何实际的理由为什么提取量不能低于正常水平,它不会在炊具的辐射热中融化。但是,在烟囱里安装一个风扇是非常简单的,需要一点独创性。你需要把电子设备调好。事实上,你没有理由不能治愈所有的潮湿问题,通风和抽吸是一个好的开始,但在没有看到特性的情况下,我不能建议其他方法,只能说潮湿总是可以治愈的。

问候,

保罗·奥尔布赖特

2013 - 03 - 06 - t09:20:07 + 0

2013年3月6日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价