问这种
管道
传统的锅炉可以安装在冷水头坦克吗
我们正在取代传统的potterton netaheat 16 - 22锅炉(是的25年后仍然操作非常好!)从厨房里(一楼),代之以一个Viessman Vitodens 200范围,因为不锈钢热交换器保修。
由于空间限制,我们想把新锅炉到阁楼空间(使用正确的管道等)。查询我的是锅炉的高度位置相对于水箱的高度重要吗?你可以想象坦克是最好的支持阁楼的地板上,他们在椽子和移动他们将可能但只有约高。1.5 m。无论如何不会多锅炉之间的高度差在阁楼和坦克(也可能是负的,如果锅炉安装略高。
我有一个问题使传统锅炉配置,我计划,如果你有什么建议选择不完整的联合解决方案?)
系统假设:大约在22到30千瓦,4床独立式住宅,2浴室维多利亚(因此不是最好的绝缘虽然阁楼是有用的作为一个房间)更喜欢避免由于水压力联合——输入管需要重大升级中断。
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
圣奥尔本斯•2018年4月30日以来的成员•93年工作,100%积极的反馈
你会建议去密封系统而不是F和E扩张。这将填补从电源柜高度并不重要。更控制压力等。这不是一个结合。结合大属性不会是我的选择。为一个密封的系统需要一个膨胀水箱安装。
回答2020年8月1日
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•36工作,97%积极的反馈
普尔•2019年1月17日以来的成员•还没有反馈
锅炉系统包含一个容器(不需要F&E坦克),但可能会有需要(由于系统规模)额外的膨胀水箱配置接近返回管道工程的锅炉从而消除坦克元素从您的查询。
水压力的问题上你可以把整个房子泵(3条)来提高热/冷家门店,但不会真正推荐管道工程包括厕所提要。
回答2020年8月28日
定期或常规锅炉得到了冷水提要从储罐(称为饲料和膨胀水箱)通常位于锅炉上面,在阁楼上。因为坦克高于锅炉,锅炉由重力水是美联储。这坦克不仅为锅炉,它也作为“扩张”坦克。水加热时会膨胀,任何多余的热水从中央供暖系统流回的饲料和扩张的坦克。
加上,是传统的水热,分子,扩张,所以不是一个好主意,
在我看来你可以继续新锅炉的地方和盒子。或者不低估37千瓦的力量组合锅炉、锅炉有荷兰叫INTERGAS有功能的设置保持热水热一整天,如果您需要或者检查新的结合锅炉作为其中的一些进展顺利,,传统的系统好,但如果你看看在坦克,满是污泥,但是如果你想保留它,把它放在正确的位置,以避免回流和其他问题,加上你的保修失效。
但是我肯定会同意密封系统,但是成本太高了。
祝你好运
回答2020年8月28日
相关问题
- 你需要热水和冷水坦克结合锅炉?
你好,我想买一所房子,结合锅炉安装最近。然而冷水箱是……
- 锅炉低水压的新结合
我刚买了一个3居室结束阶地财产(1982年建),旧锅炉(萤虫终极40 ff)需要更换....
- 新锅炉——我可以有一个新的锅炉安装如果有一个小的气体泄漏?
你好,问题——我可以有一个新的锅炉安装是否有“小漏气”,但在允许下降吗?…
- Megaflo系统与传统锅炉的工作
我不能评论自己的问题,因此更新我的问题。CTS感谢你回答我的问题,爱你的方式…