问一个商人
安全系统
央视cat5e电缆和铜钢
嗨,极闭路电视系统的电缆长度大约10米每个坡,将钢CAT5e电缆工作好还是有铜吗?两者之间的性能是不同的,这些长度?
我理解如果长度是100米那么这是一个不同的故事吗?
abacus_36
2017 - 12 - 04 - t18:44:09 + 0
5个答案MyBuilder安全系统安装
最佳答案
Brighouse•2014年11月7日以来的成员•112年工作,100%积极的反馈
64476年
2017 - 12 - 04 - t19:50:01 + 0
喜欢通过海报的问题
下午好,
我总是用全铜CAT5e如果使用便宜的铝版电缆容易折断当你试图终止它们。
性能超过10 m应该没事的。
16年前,我安装摄像头在廉价的有线电视和照片是可怕的,我不得不重新连接整个网站,学到了宝贵的一课。
亲切的问候
史蒂夫
回答2017年12月4日
就像
2
64525年
2017 - 12 - 06 - t08:55:02 + 0
喜欢通过海报的问题
由没有入口点,总是使用固体铜Cat5e / 6。你只会后悔,如果你不。
回答2017年12月6日
喜欢
1
66535年
2018 - 02年- 02 - t20:00:02 + 0
喜欢通过海报的问题
嗨的闭路电视摄像头安装在监狱,学校等我们使用猫6的数据点位置,猫6是一个速度更高的电缆的最大距离90米,使用更高等级铜电缆将会增加你的相机的速度和性能。决斗的优势出口数据将允许您安装每一点额外的相机在稍后的日期,和对于线失败你有备份。记住,无论你使用的电缆数据点使用相同的补丁导致。还有一些相机只使用一对速度如果100梅格,高清摄像机使用所有四双,高达1 g,如果使用猫6
2018年2月2日回答
喜欢
1
相关问题
- 电缆需要安装新的感应滚刀在现有炉电缆
嗨。我们希望得到一个新的感应滚刀取代旧气体。新滚刀额定7.2千瓦。而不是得到一个新的…
- 钢管混凝土-我如何替换为铜
我有一个钢管,用于提供气我的财产,我需要更换铜管。钢管是……
- 地球电缆大小桥梁copper-plastic-copper水管
我有一块铜水管泄漏塑料所取代,现在管是铜,加入一小块…
- 你可以使用2 x 1.5毫米电缆3毫米电缆?
我敢肯定是错误的,或者至少不实践但没有缝中的任何规定州……