问这种
气体工作
钢管混凝土-我如何替换为铜
我有一个钢管,用于提供气我的财产,我需要更换铜管。钢管从前门的台阶下面(煤气表)到前门。部分钢管混凝土。
我不希望新铜管出去房子前面。那么就只剩下两个选项。首先是消除钢管。二是钻一个洞在混凝土在钢管的旁边。
我的问题是,我怎么钻一个洞或删除管? ?
欢呼,
史蒂夫
推荐- - - - - -
额外的
钢管已经获得了(我没有气体进入房地产,这项工作的文书工作)和腐蚀的部分移除和替换。我的挑战是将这个新管道工程附加到现有的管道工程在房子里面(约1.5米)的距离。
2答案从MyBuilder天然气工程师
最佳答案
牛津大学•成员自2017年10月30日•41工作,98%积极的反馈
我对这个问题的看法是有气体安全工程师进行这项工作,因为他们有能力做到这一点,我给你的最好的建议是远离你的工作不确定。你知道处理气体工作不是简单的主管人处理一下。
回答2017年11月8日
我将假定现有的钢煤气管生活,因此在任何情况下你允许进入现场气体服务。你也,你想更换为铜钢气体服务,为什么?
什么再答案是,在任何情况下你可以替换现有生活燃气服务埋在混凝土的铜。规章制度对于埋燃气服务是非常明确的,它必须保护的钢包装在日本电装磁带或类似形式的腐蚀防护或MDPE管导管,防止地面运动或滑移的影响。
如果您尝试进行这项工作,尽管警告了HSE将起诉和预计监禁,无知是没有防御
你现在必须调用一个气体安全工程师建议和报价下把这个工作!
推荐- - - - - -
额外的
它将帮助如果你提供了这些额外的信息开始,而不是现在!
我听从我的意见关于埋在混凝土气体服务。
现在的问题是,没有气体安全工程师可以通过你的工作是安全的原因很简单,你不是主管在这种类型的过程!
请重新考虑和要求气体安全工程师把这个小作品!
回答5日6月2014年
相关问题
- 我有具体的职位与凹槽的rails棱。我如何替换棱rails没有删除具体的职位吗?
感谢那些回应道。我现在都我需要它!
- 这是什么灰管和如何连接我吗?
你好我改变盆地&丝锥斗篷WC。我没有做同样的问题在我的套房,在供给管…
- 为什么我只有热水可以减少流和如何解决这个问题?
我有一个组合锅炉和房子里的暖气效果很好。然而,我们的一个两间浴室的热水……
- 我应该如何处理水管(老金属管)车道项目吗?
我发现我的自来水管道穿过我的前花园的中间,我目前挖掘做出停车位....