你好,
我想把我的一个散热器上的防锁阀换成TRV。我有一个封闭的压力供暖系统,一楼是地暖,二楼是散热器。有问题的散热器(在二楼)两端有一个锁罩(散热器的左下和右上)。我计划用双向TRV替换散热器右上角的锁罩。
我的问题是,根据我的设置,有没有一种简单的方法来实现我想要的,而不需要耗尽整个系统?我想:-
1)关闭供暖系统和供水系统,
2)由于问题散热器在二楼,因此是房子里最高的散热器之一,而且我想更换的阀门在散热器的顶部,我是否可以通过慢慢失去锁屏蔽阀来降低系统的压力(借助旧毛巾和一个桶来收集流出的水)?
3)然后完全拆卸有问题的锁屏蔽阀,更换TRV?
谢谢
daz_466
2017 - 10 - 03 - t11:31:53 + 01:00
来自MyBuilder Plumbers的2个答案
62346
2017 - 10 - 04 - t09:50:05 + 01:00
你好戴兹,
如果暖气片上面没有大量的管道而且锅炉本身在暖气片下面,你的建议是完全有可能的,但需要注意的是,因为这是一个加压系统,在配件上的螺母完全松开、密封被打破后,仍会有相当程度的水在15-60秒的任何地方以高压喷射出来,这取决于当前系统中的压力大小。因此,明智的做法是在手边准备褶皱的毛巾,因为由于工作性质,用桶很难收集大部分水。
我要记住,虽然不是所有的阀门都是一样的,在开始工作之前,最好确保新的TRV与散热器中的当前配件兼容,否则也需要更换。