问一个商人

管道

将散热器锁屏蔽阀改为trv

你好,
我想把我的一个散热器上的防锁阀换成TRV。我有一个封闭的压力供暖系统,一楼是地暖,二楼是散热器。有问题的散热器(在二楼)两端有一个锁罩(散热器的左下和右上)。我计划用双向TRV替换散热器右上角的锁罩。

我的问题是,根据我的设置,有没有一种简单的方法来实现我想要的,而不需要耗尽整个系统?我想:-
1)关闭供暖系统和供水系统,
2)由于问题散热器在二楼,因此是房子里最高的散热器之一,而且我想更换的阀门在散热器的顶部,我是否可以通过慢慢失去锁屏蔽阀来降低系统的压力(借助旧毛巾和一个桶来收集流出的水)?
3)然后完全拆卸有问题的锁屏蔽阀,更换TRV?

谢谢

来自MyBuilder Plumbers的2个答案

你好戴兹,
如果暖气片上面没有大量的管道而且锅炉本身在暖气片下面,你的建议是完全有可能的,但需要注意的是,因为这是一个加压系统,在配件上的螺母完全松开、密封被打破后,仍会有相当程度的水在15-60秒的任何地方以高压喷射出来,这取决于当前系统中的压力大小。因此,明智的做法是在手边准备褶皱的毛巾,因为由于工作性质,用桶很难收集大部分水。
我要记住,虽然不是所有的阀门都是一样的,在开始工作之前,最好确保新的TRV与散热器中的当前配件兼容,否则也需要更换。

2017 - 10 - 04 - t09:50:05 + 01:00

2017年10月4日回答

我强烈建议你不要这么做。有很多东西可能出错,我会百分之百地找一个合格的管道工程师来做。

无论你拥有哪种类型的系统,你都有可能最终破坏你的财产,一个工程师的简单工作对你来说可能变成昂贵的噩梦。

我不敢相信另一个工程师建议这样做可以不排水。

2018 - 02年- 21 - t18:30:02 + 0

2018年2月21日回答

发布你的工作,以找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map