我在家做一些装饰,需要卸下散热器。散热器关闭时,我仍然需要能够在整个房屋中使用加热。
这是标准散热器,没有自动恒温阀。我关闭了TRV和Lockshield阀,然后放开了锁丝阀螺母,然后沥干散热器。一旦空了,我就拆除了,一切都很好。
我的燃气锅炉在这项工作前的1.5吧,在此之后0-我期望这一点。我将锅炉的压力稍微提高到0.5左右(通过打开阀门),然后快速看一下散热器管道,并注意到锁壳阀侧正在泄漏,这是一个恒定的水。水从锁壳阀外壳(散热器连接的螺纹部分)出来。图片https://i.stack.imgur.com/0oukc.jpg
这是因为我压抑了燃气锅炉吗?
散热器被拆除后,我是否应该以某种方式关闭该锁壳阀门?
我惊慌失措,再次穿上散热器!因此,不确定真的从这里去哪里:/我的气压现在又在0,尽管我今天早上仍然有热水。
任何建议将不胜感激。
johnny_s_63
2019-10-21T09:35:53+01:00
Mybuilder水管工的4个答案
最佳答案
97355
2019-10-21T14:02:28+01:00
喜欢这个问题海报
您的Lockshield正在绕过,因此可以限制两者,标准安全程序可以防止可能的泄漏,然后将加热系统返回正常压力,这样您就可以使用加热系统,直到准备更换散热器,希望有帮助。卡洛