询问商人

管道

燃气梳子锅炉卸下散热器

我在家做一些装饰,需要卸下散热器。散热器关闭时,我仍然需要能够在整个房屋中使用加热。

这是标准散热器,没有自动恒温阀。我关闭了TRV和Lockshield阀,然后放开了锁丝阀螺母,然后沥干散热器。一旦空了,我就拆除了,一切都很好。

我的燃气锅炉在这项工作前的1.5吧,在此之后0-我期望这一点。我将锅炉的压力稍微提高到0.5左右(通过打开阀门),然后快速看一下散热器管道,并注意到锁壳阀侧正在泄漏,这是一个恒定的水。水从锁壳阀外壳(散热器连接的螺纹部分)出来。图片https://i.stack.imgur.com/0oukc.jpg

这是因为我压抑了燃气锅炉吗?
散热器被拆除后,我是否应该以某种方式关闭该锁壳阀门?

我惊慌失措,再次穿上散热器!因此,不确定真的从这里去哪里:/我的气压现在又在0,尽管我今天早上仍然有热水。

任何建议将不胜感激。

Mybuilder水管工的4个答案

最佳答案

您的Lockshield正在绕过,因此可以限制两者,标准安全程序可以防止可能的泄漏,然后将加热系统返回正常压力,这样您就可以使用加热系统,直到准备更换散热器,希望有帮助。卡洛

2019-10-21T14:02:28+01:00

回答2019年10月21日

该阀很可能是旧的,并且可以通过,或者您没有正确拧紧。
理想情况下,两端都需要加盖

2019-10-28T09:05:03+00:00

回答2019年10月28日

脱下任何突袭者时,您应该始终有2个螺纹阀锁定端的盖子,如果您仍然有原始帽子拧在恒温器阀上,恒温器端将有助于确保两端都关闭任何不需要的水。将锅炉施加压力至1/ 1.5杆检查是否泄漏。

2019-10-30T13:05:02+00:00

回答2019年10月30日

您识别为运球的散热器阀将是最好的更改,这样您将来可以隔离散热器,而在0处的压力为0,也是两个散热器阀,因为这将停止散热器阀门通过发现的阀经过运球,最重要的是,如果您有一个适当的位置,则最好将恒温散热器阀盖住,因为它们在温度下运行,因此,如果卸下散热器,则房间会变冷,散热器阀可以打开,该房间可以打开,从中央供暖系统的其余部分激发热水,建议不要在0上运行锅炉,因为这可能会损坏内部水分组件

2019-11-115:55:02+00:00

2019年11月11日回答