问问商人

将主环延伸至阁楼

我刚刚发布了一份为我的阁楼重新布线的工作,但我想多了解一点。

基本上,我拆掉了一堵旧墙,把隔壁房间插座的后端露了出来。我想做的是把一个新的双插座插入我正在工作的房间(大约10厘米穿过墙壁),然后把另一个插座直接插入阁楼区域。

根据我发布的工作,据我了解,我需要:

1)从现有的环形主插座上剪断一根电线
2)放入30安培接线盒
3)将新电缆插入楼下1号插座
4)将电缆从插座1中取出,并进入上面的阁楼
5)将电缆从新的阁楼插座跑回30安培接线盒
6)将电缆放回环形总管上

我担心新电缆的长度。我知道我的整个房子只能有50米长的电线,而不是一个电路?这是一间楼上的公寓。主保险丝盒在楼下走廊里。然后你爬一段楼梯到一楼,然后再爬一段楼梯到二楼。阁楼在那上面,但不是整层楼,如果有意义的话。我猜新的线路会增加3米向上,然后返回3米向下。所以,在我已经有的上面又多了一根6米的电线。我怎么知道这是否安全?我怎么知道我的线路运行了多长时间?

谢谢。

来自MyBuilder电工的3个回答

最佳答案

好吧,如果你在这里张贴了一份工作,你为什么想知道它的来龙去脉?你的一些推测是错误的。现有电路是否通过RCD保护?你提问的方式表明你无论如何都要自己做,因为电工必须知道法规,安装它,测试它,给你颁发BS7671证书。我相信当你的电工出现时,如果你问他,他会把一切都告诉你的。

2017 - 05 - 28 - t10:30:01 + 01:00

回答2017年5月28日

我钦佩你的努力&你把剩下的留给专家。我们做我们的工作,总是解释什么是问题,解决它,并提出建议,以避免问题的重复和节省所有固定接线配件的使用。

2017 - 05 - 28 - t20:45:01 + 01:00

回答2017年5月28日

你的要求很容易实现,但你对电缆长度的关注是错误的。任何附加套接字的主要限制因素是我们所说的Zs值,因为它必须低于某个指定的数字。我给你的建议是,也把戒指分开,设置两个径向,因为它听起来像你只有戒指的房子,从冗余的角度来看,这是不好的。找一个好的电工

2017 - 05 - 30 - t18:25:02 + 01:00

回答2017年5月30日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题