问这种

背后环主要插座一台洗衣机

你好,
我计划在我的厨房柜台上安装一个新的工作在将一台洗衣机和烘干。目前有一个电源插座在相同的高度,将在桌面。所以我喜欢计划删除,套接字并降低它几英寸以下新的桌面,使其重新融入环主要(使用rcd插座),然后运行一个刺激到一个新的套接字在桌面之上。

我的第一个问题是违反建筑法规的背后环主要插座一台洗衣机吗?

如果没有好的计划,B计划将使工作台上方的插座主要环套接字并运行一个刺激保险开关,然后桌面下面的套接字。满足规定的吗?

如果我被迫使用B计划,主要的电缆环将达到新的套接字太短,所以我可以拼接在一个额外的脚左右的电缆与连接器带我然后埋在墙里或我需要一些方法形式的拼接方法或者我需要2个新的电缆运行到下一个套接字环主要吗?

所以我有几个答案到目前为止,我认为我可能我的问题过于混乱。我的问题是:的主要推力

主要可以移动一个环套接字(简称rcd保护)下跌了约6英寸的恢复,2独立的电器(洗衣机/滚筒式烘干机)直接在新位置和使用套接字吗?

所有其他细节我还说我想去一个不同的解决方案如果这是不允许的,似乎从2回答我有,这是允许的其他细节在最初的问题

从MyBuilder电工3答案

最佳答案

——把RCD套接字在洗衣机后面不是一个好主意,你将如何测试它?为什么你会把RCD插座,你没有RCD保护电路吗?你可能会想读BS7288对于它提供的补充保护规定,并有30 mA的必要性RCD额外保护上游的套接字提供的BS EN 61008;BS EN 61009年和另一个BS EN号码我现在无法记得。

B——取决于你如何安装它吗?

无论如何,对于电气工程建筑规则,部分P,适用于新安装工作,fuseboard置换和其他工作相关的特殊的位置……举一些例子。简单地移动一个套接字,或添加到现有的电路在厨房不会下降的范围内P在英格兰和威尔士建立规则的一部分。

请给自己一个电工来参加,建议并安装。

问候,
卡尔。

2020 - 10 - 05 - t13:35:03 + 01:00

回答2020年10月5日

你的提议看起来很笨拙。最好的解决方案是提高现有双插座现有环路上的工作台,并延长环电路新双插座下面直接在桌面下。然而,如果设备集成类型不能直接安装插座。首先会有足够的空间,你可以防止容易访问到套接字。你会安装插座到一边。独立的电器有背后更多的空间,所以套接字可以直接在后面。它可以通过设备访问。你提到的RCD插座吗?这不是必要的,如果电路已经30 ma RCD保护,但应该RCD保护线路插座。如果你不确定让电工看看和建议。

2020 - 10 - 05 - t08:40:03 + 01:00

回答2020年10月5日

你好
厨房是一个特殊的位置,因此部分p应报告无关的工作。rcd应该对整个电路和使用chocky块乐意当把它们埋在墙上是绝不允许的。请只使用一个合格的电工很简单和快速,可以进行适当的测试,以确保它的安全。

2020 - 11 - 03 - t17:45:02 + 0

回答2020年11月3日