燃气集中供暖一次只开20分钟,是什么原因?

我公寓里的中央供暖系统打开了,锅炉也加热了等等,但每次只开20分钟。然后随机地打开自己,但不是在预定的时间。例如,供暖系统设定在早上7点启动,11点半关闭。当供暖系统在早上7点打开时,散热器会保持20分钟,然后再次冷却,然后供暖系统会在上午10点自动打开,保持20分钟,然后再次关闭。

去年有人告诉我,这是因为我公寓里的温度太热了(温控器显示我的公寓是23度),所以暖气不能持续工作4.5小时,因为温控器被错误地安装在厨房里靠近散热器的墙上。现在的恒温器是全新的无线的,而且没有散热器。目前的无线恒温器显示我的公寓是23度)

我已经检查了计时器/程序员,并建议它没有故障,我安装了一个全新的无线恒温器,它不在散热器附近,但加热仍然是这样的。

可能是新的恒温器坏了,需要更换来解决这个问题,还是计时器坏了,需要更换?或者,暖气是自然的,散热器应该只开20-25分钟?

任何帮助或建议都将不胜感激,先表示感谢。

来自MyBuilder Gas Engineers的3个答案

最佳答案

如果你的数据设置为23,它读起来是23,那么加热应该关闭,直到温度下降到21/22,然后加热应该再次启动。如果你在这个温度下感到冷,那么试着把stat的设置调到25,看看你是如何适应的。

2016 - 09 - 03 - t20:35:01 + 01:00

回答2016年9月3日

机械房间恒温器精确到+/- 4度,如果它是数字的,它们往往更准确。

2016 - 09 - 04 - t07:45:02 + 01:00

2016年9月4日

使用电气/锅炉技术将恒温器连接起来,但要保持时钟连接,那么您的加热将在规定的时间范围内保持正常
恒温器和数字恒温器只是让人头疼
老式的定时时钟是控制暖气最好、最准确的方法

2021 - 01 - 13 t17:30:02 + 0

回答2021年1月13日