问这种
电
计更换认证所必需的电气工作吗
你好,
刚刚builder轮报价在厨房工作。
他说,活泼的可能需要更换仪表在做任何工作之前。仪表看起来好对我来说,它的数字如果是最近为什么需要更换吗?和不是;t电力供应商的工作吗?
他提到了一些关于旅行了,但在我头上去了。
这里我应该寻找什么,以确保我的建设者是说牛?
抢劫。
从MyBuilder电工6答案
最佳答案
拉夫堡,莱斯特•2010年4月19日以来的成员•47工作,96%积极的反馈
你好
你确定他问你计,而不是你的保险丝盒。
如果你计决不可以任何删除或替换它但是你的供应商。
至于行程开关所有新的保险丝盒必须双rcd,我将考虑联系你的电源供应器,通知他们! ! ! ! ! ! ! !
所有最好的加里
回答2011年10月7日
他可能意味着消费者单位为米是电力供应商的责任。如果你的消费单位没有rcd安装,那么你肯定需要一个新的,可能升级的主要焊接和计反面,特里问好。
回答2011年10月7日
电工不能更换仪表。这属于能源供应国。我应该认为他消费单位(保险丝)。
如果你不确定,我建议你得到一个indipendent electrican看看,给你一些建议。
请记得要寻找一个electrican注册的NIC启德,NAPIT或ELECSA。寻找一个最好的办法electrican来自主管人的网站。
http://www.competentperson.co.uk/
希望这个有帮助。
回答2011年10月7日
听起来像你的建造者是正确的,如果是旧的风格保险丝盒,每个厨房我们配有老式保险丝委员会电工仪表柜适合rcd单位旅行如果任何错误发展,这是usuall y从系统的其余部分保持分离,厨房也是安全的,你也是。
如果你需要安抚自己支付调查与niecc从一个有信誉的公司
希望这篇文章能够帮助你
回答2011年10月7日
没有电工可以改变你的表,只有电力董事会可以.....他可能意味着你需要一个新的消费者单元测试不能进行一个系统没有行程开关
回答2011年10月7日
告诉你的厨房工做他的厨房里工作,他不知道任何关于电气工作!
任何火花不得触摸meter-this电力委员会的工作,因为这是他们的,不是你的!
建造者说的是你正确地说,是什么计后更重要的是,如果你有一个年长的类型消费者units-rewireable保险丝,或者它没有RCD (RCCB)保护,那么这需要升级,而不是米。
和他问电工部分P登记、数量和计划是他的一部分。然后环和双检查他的登记。
确保你得到一部分P证书如果电气工作是必要的。
希望这可以帮助!
回答2011年10月7日
相关问题
- 我怎么检查保险丝额定值的电动淋浴,如果一个新的电动淋浴是一个合适的替代吗?
旧淋浴是米拉8.78 ATL(我假设8.78千瓦但标签实际上并不表示)。我们正在寻找一个新的…
- 有3个反相器,可以管理一个可能的输出60.000瓦特的日光浴店吗?
我知道我们可以改变电源通过能源公司但这是被引用为一套6周最低等,宁愿……
- 新锅炉——我可以有一个新的锅炉安装如果有一个小的气体泄漏?
你好,问题——我可以有一个新的锅炉安装是否有“小漏气”,但在允许下降吗?…
- Flexim屋顶腻子的良好替代砂浆指向脊和臀部瓷砖吗?
你好,我们有一个1920年的semi-detatched的房子,有一个大的屋顶。脊瓦/髋关节瓷砖需要调整。我们有一个…