问问商人

中央供暖系统

两台新的八溪锅炉仍然没有热水和暖气。

你好,希望有人能帮忙?
几个星期前,我注意到我家的热水断断续续,只有当水龙头开得很慢时,我才能得到热水,最后暖气停止了工作,所以我们找了一个燃气工程师,他说我们需要一个新锅炉,所以我们安装了一个新锅炉(baxi combi锅炉),几天后,热水和旧锅炉一样,最后暖气停止了工作。如果我们试着让它工作,它会工作几个小时,然后从锅炉发出巨大的嘶嘶声。我们把工程师叫了出来,他说那是空气,所以他放了所有的散热器,它工作了一天之后就出现了同样的问题。
我们有一个baxi工程师,他似乎不知道它出了什么问题。他最后说,是水泵在我们的新锅炉上安装了一个新泵,让它工作了,五天后它又开始工作了。
你可以想象,我对整个情况非常沮丧,所以当他们说他们会解决它时,我说不,并要求一个新的锅炉。
上周二他们确实给我安装了一个新锅炉,一切都很好,今晚我们的第三个锅炉也发生了同样的事情。这不可能只是巧合,肯定是锅炉外部的故障导致锅炉停止工作。它们似乎过热了,没有人知道出了什么问题!

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

你好
他们有没有跟你提过你的系统有堵塞。我认为你的系统只需要适当的电力冲洗,不需要更换锅炉。污泥在系统中产生氢气,如果靠近锅炉会导致过热。
我住在伦敦西北部,如果你在附近,我可以来看看,如果我设法分类,然后我得到报酬。
谢谢

2015 - 02 - 11 t18:35:02 + 0

2015年2月11日

在我听来问题好像出在管道和散热器上。积聚的污泥可能会导致循环不畅,这就是为什么有时会听到巨大的嘶嘶声。Powerflush可以解决你所有的问题!认为安迪

2015 - 02 - 18 - t12:35:03 + 0

回答2015年2月18日

我在其他人改变热交换器、泵等后发现了这个故障,这是一个故障的搅拌机水龙头/淋浴。大多数情况下,淋浴器内部的止回阀有故障,导致冷总管流经淋浴器,流向正在运行的热水龙头,从而导致间歇性的热水产生。故障时,试着打开热水龙头,如果可能的话,摸摸锅炉下面的铜管,看看它是否像显示器显示的那么热。如果不是,很可能是外部淋浴器/搅拌机故障。另一种好的测试方法是简单地在锅炉下面的进水阀上关闭进入锅炉的冷供应,然后打开热龙头。水龙头里应该有n个流量。如果有水流,这证明有一个混合淋浴/水龙头允许冷水以错误的方向进入热管道。逮到我一两次,再也不会了!路易斯锅炉服务公司。Lewisboilers.com

2016 - 03 - 14 - t15:55:02 + 0

回答2016年3月14日

牛,你有严重的泄漏,导致泵空化和过热,还有一个锅炉,它在过热后不会重新设置,而且会坏掉。完美风暴,找个知道自己在做什么的人。

2015 - 03 - 30 - t10:35:02 + 01:00

回答2015年3月30日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map