问这种
砌砖
敲墙壁上的一个洞,用角磨机吗?
我想把墙壁上的一个洞在我的厨房和餐厅之间。1000毫米高的和1200毫米宽。石膏的墙砖(1930家)。
我计划使用100 mm x 65 mm门楣顶部和两侧。
将之前我需要确定这个洞过梁或当我沿着吗?
我计划使用角磨机“清洁洞”。这听起来是个好主意吗?
你可以告诉,建筑不是我贸易所以任何建议,我们将不胜感激。
皮特
房主
2014 - 10 - 22 - t12:25:22 + 01:00
2回答MyBuilder砖瓦匠
最佳答案
34517年
2014 - 11 - 07 - t09:40:02 + 0
你好,我的名字是斯蒂芬和构建了35年,你说你要砍你1米高不高。赖特让开始你需要使用一个支持持有任何砌砖上方打开然后你可以减少或突然露出你必须有一个150毫米轴承两侧如果你打开是1200,那么你需要一个过梁1500。你只需要在门楣的顶部,而不是
回答2014年11月7日
就像
1
35433年
2014 - 12 - 15 - t13:30:04 + 0
个人开的大小我不支持,但对于心灵的安宁和最小成本你我建议招聘开头道具和附件称为strongboy。都可以雇佣不到£10一周。
我也不会摧毁开幕式之前首先安装过梁。
敲除一排砖到所需的1500毫米。把楣。一旦过梁下的凡人结束已一夜之间,使用一些蓝色的板岩带新过梁和墙之间的差距。
你提到的65毫米厚过梁。广泛的开放我将亲自使用过梁140毫米深。这样不会有机会的开裂,尤其是当你来包的石板。
一旦过梁原位剪切和摧毁开幕。马上可以做到这一点,但对于平和的心态再次新手我建议等到过梁砂浆集和顶部是坚固的包装,以防任何以上墙的机会下降。
回答2014年12月15日
就像
0
相关问题
- 我应该担心如何木材托梁和一个新的扩展感人的地板下面的墙dpc吗?
我拥有一个单层扩展(大约4 m x 5.8 m)。构建器插入空气砖和dpc过高这意味着……
- 阻止通气孔,在空心墙潮湿吗?
我希望你能帮忙!我住在顶楼的一半公寓建于50年代。建筑空腔墙和窗户…
- 湿烟囱的乳房
我住在底层平面在维多利亚式平台的房子里。我有一个问题与湿烟囱的乳房在我的厨房。…
- 反复出现的模具问题即使PIV系统的安装
你好,我搬到一楼公寓在2015年末,这一委员会建筑建在50/60交货的我认为。在主…