Hi
12V浴室提取器上方有变压器,位于2米2米2
停止工作后我购买新提取器 评分IP45 230V
电工调用新提取器并通知提取器不安全,因为它为230V(后我发现IP45规范),并通知他需要安装X倍额外钱的RCBO电路使其安全
完成IP45评分研究后,他回答道:“是,但电缆线从顶部输入,不是从后端切入点输入。”
所以,我一无所知,我担心他是否正确安全安装新提取器或我需要打人确认安全完成
多谢帮助
4回文 MyBuilder电工
最佳回答
BS7671:2008要求卫生间所有电气都受保护230V球迷大都适合使用区1不清楚你是否表示外壳以某种方式割到顶部允许电缆输入风扇if so,如果差值大于或大于1毫米,则需要密封硅或相似IP45不防喷射级数,所以外壳只需防止从人体手指取活件和小直径物体推穿小漏洞
简单解释,并解释它们对可使用采样扇类型的影响
区0
one0卫生间是浴池内
one0浴室区如果没有淋浴盆,0区从完成楼层高10cm并扩展至固定淋浴头1.2m
高架采样机0区不切实际
区1
one1卫生间宽度与区0相同(水槽宽度)延展至2.25米以上
one1冲浴室比完成楼层或固定雨头高度225米强225米,比完成楼层超过225米宽225米宽225米和淋浴盆宽度高225米如果淋浴没有盆区 区1扩展至1.2m 固定淋浴头
one1不包括区0
浴盆或浴盆下空间被视为区1但是,如果浴盆或浴盆下空间仅可用工具访问,则被视为区外空间。
Extractor安装在区1中必须至少IPX4
a区1内安装的Extractor电机必须安装12vSELV电机并装SELV变压器和在0区、1区和2区外安装异步器
二区
one2与区1(2.25m)相同高度
one2浴室与区1扩展至0.6m如果没有淋浴盆2代之以区1扩展至固定淋浴头1.2m
Extractor2区安装至少IPX4
Extractor2区安装必须安装12vSELV电机并装SELV变压器和在0区、1区和2区外安装异步器
浴室或淋浴室区范围可受楼层、天花板和墙壁限制详情见BS 7671图701.1和701.2安装在楼面、天花板和墙壁上限制区受此区需求约束的任何电气设备
装浴池或淋浴场所有电路均需使用RCDs满足某些条件后,本地补充联结要求已松绑
回复2014年5月4日
线性·自2013年4月24日起成员·九九作业,百分百正数反馈
纳尔逊·自2010年12月16日起成员·45码作业,百分百正数反馈
2.3mtrs区外,但在卫生间,新工作需要CDD保护(用技术记住,如果你替换故障配件,像换电路等,不需要升级,但我建议不安装CDD保护)