我已经取代了我所有12个散热器平房作为老学校类型铸铁散热器只是不够热。
我有双散热器安装。
我有系统排水和一个杂志过滤器安装和刷新。除了一个散热器其余的都是热的。我流血好几次,关闭阀一端,流血和良好的压力,我另一端封闭的阀和流血,但这似乎是一个较弱的压力,然而这是最后到达的热量。它只是不会进入散热器和通过。
我已经关闭所有其他散热器和运营的供热系统,试图迫使水通过但仍然寒冷。
与污泥管道仍然可以阻止或可能会出现什么问题?
2回答MyBuilder供暖工程师
Mileham•2008年11月2日以来成员•111年工作,96%积极的反馈
曼彻斯特•2014年11月7日以来的成员•15工作,100%积极的反馈
听起来你有一个顽固的空气锁或管道堵塞污泥或碎片。
取决于你有多方便的,你可以放一个空气锁了自己。只是打开rad的溢流阀是不够的。
关掉你的系统和冷却。湿是一回事,但你不想被烫伤。
关闭两个散热器阀门严格。流血的rad正常直到水停止出来。然后删除溢流阀完全,而不是你把你的钥匙放在一小部分,但布什整个1/2”。现在软管连接到开放,我使用一个1/2 "男性铁15毫米推入配合连接器与短节管,通过阀杆连接软管。一旦连接,关闭杆阀和rad的阀门完全打开。现在打开杆阀将允许任何空气管道工程中被释放。如果你有一个结合锅炉,你将不得不顶压力为你这样做,你可能也离开灌装循环方式的一半。
关闭杆阀,关闭rad阀和其他rad阀打开。打开杆阀应该把空气从管。
关闭rad阀,所以现在都关闭,并去除软管等安装布什流血,用聚四氟乙烯胶带如果有必要,虽然你的拉德新所以他们可能会包括橡胶o形圈。
关掉你的灌装循环并检查压力。如果它太高,只是流血散热器释放一些压力。如果过低,在通常的方式。
现在确保阀门在错误的rad是开放的,打开您的系统。在99%的情况下,这将让你rad又热,如果它不那么问题是污泥或碎片的管道工程将意味着你必须打电话给你powerflush男人(或女人)。