去问问商人
管道
当水龙头快速打开或马桶冲水时,管道发出的砰砰声/锤击声/颤栗声
注:编辑后包括PRV/SRV
你好,所有人
如果这已经被发布了,我道歉。我浏览了大量的问答,但找不到一个完全相同的问题。我已经给出了尽可能多的细节,所以请原谅这篇文章的长度。
我们有一个两部分热水系统。旧的部分有重力供给冷水和一个没有膨胀容器的热水箱(我可以看到)。新的部分有一个现代(非重力喂养)桑顿无排气热水箱与膨胀容器。旧的部分提供楼上一个浴室和楼下所有的浴室。楼上有两个浴室,楼下什么都没有。以防万一,所有的水龙头都是单块混合器,新系统有一个桑顿(Santon)冷热混合阀,带有(看起来)减压阀和安全阀,以及一个费诺克斯TF1过滤器。
问题是,每当我们快速打开水龙头(无论是热的还是冷的方向)或冲新系统提供的马桶时,都会有巨大的锤击声。噪音开始时很响,然后在1-2秒内逐渐消失。它在膨胀容器旁边是最响的,你可以看到管道在那里晃动。无论是使用旧系统还是中央供暖系统,似乎都不会影响新系统的噪音产生。
我一开始以为可能是管道/空气室的空气需要再生。我试着只排出新的系统,但似乎没有任何区别。为此,我关闭了总水管的旋塞,从最高的(淋浴器)到最低的(坐浴盆)打开水龙头/淋浴器,直到没有更多的水出来,打开总水管的旋塞,从最低到最高关闭水龙头。所有的插座都在楼上。我没有打开旧系统提供的任何出口。我不确定新系统的排水是否正确。具体来说(1)我是否应该把旧系统的水也排掉(2)淋浴喷头放在地板上是否重要(也就是说,这会使它们成为最低的出口吗)?
如果我们慢慢地打开水龙头或使用淋浴没有噪音,只有在快速打开水龙头或冲厕所时(突然压力下降?)而且,冲完水(听到声音,再等半秒钟声音就会消失)后,如果你在抽水的时候打开水龙头,就不会再发出噪音了。出水管上有隔离阀,都是完全打开的。如果我把任何一个阀门关闭到刚好超过一半(大约45度),噪音就会停止发生在那个特定的出口。我可以在我能接触到的所有阀门上这么做,但我不确定这是否是一个安全/明智的事情,它使水龙头的水流慢得令人讨厌,当厕所充满水。此外,厕所的进水速度会变慢,我无法使用其中一个厕所或浴缸上的隔离阀(如果有的话)。
如果您能就问题的原因和解决方法提供专业意见,我将不胜感激。我是一个工程书呆子(特别是流体动力学),所以如果有人愿意,我将喜欢一个技术解释来帮助我理解。
来自MyBuilder水管工的3个答案
最佳答案
水锤,由松散的未夹紧的管道引起,水箱和水箱中的球阀抖动,跳线松动的水龙头(固定垫圈的部分),找到并夹住所有不受支撑的管道,在水箱和水箱安装平衡阀,安装水锤缓冲器,降低进水压力。
2021年1月7日回答
输入的电源压力太高,需要安装PRV和避震器。可能是未排气钢瓶的入口组的过滤器阀也被堵塞了。
答案是2021年1月20日
相关问题
- 水龙头发出的噪音。忽冷忽热。
这种噪音是当水龙头打开时发出的响亮的口哨/尖叫声。它听起来好像是从厨房里传来的……
- 地板下面有很大的嘎吱声
我最近搬进了一套公寓。这是一栋老建筑,我下面有一间公寓。不时地在一天的任意时间……
- 抽水马桶水位过低/当水龙头打开时,马桶会发出咯咯声和冒泡声
楼下一楼抽水马桶的水位过低。当马桶冲水时,水平面会暂时轻微上升。
- 水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头水龙头
所以我的水龙头一直在吹,然后漏水,我换了3次腺体它工作了大约2 3天,然后同样的事情再次发生