问这种
电
1970年代的房子,需要重新布线?
嗨,所有
我刚刚买了一个1970年代的房子和做一些refurb工作,包括新聚光灯等。
我想知道是否有可能一个1970年代的房子需要重新布线,如果这是可能的,我如何指示PIR谁注册执行(沃金厄姆,博克斯地区)。
谢谢你的帮助
迈克
9从MyBuilder电工回答
最佳答案
朴茨茅斯•2009年10月22日以来的成员•42工作,100%积极的反馈
嗨,迈克,
我的名字是李从L R Blakers电气布莱克。我认为你需要一个周期测试和检查做的房子。你会寻找主键,地球在电缆等。我会探测器说,尽管它需要以RCD保护是近40岁。安装和签字的工作你需要电工是谁注册方案(NICEIC Napit, ECA等),并提供认证。
认为,李
L R Blakers电
NICEIC注册
回答2011年5月16日
在因•自2009年12月29日•还没有反馈
嗨。
1970年代的大部分房子不需要重新布线。他们可能只需要一个消费者单位和接地升级。
你会发现照明电路的接地是失踪,这可能导致你也许只是想关联的照明。
任何电工将到来免费给你知道需要做什么,如果有一个公平的机会,他们将得到那份工作。
如果你有一个消费者单位改变然后电工必须检查很多财产。
希望这有助于
迈克
回答2011年5月18日
嗨,迈克,
在一个旧的设备可能需要重新连接或至少显著的改善将安装到当前的标准是非常高的。相反的PIR进行你会明智首先问一些电工给你视觉的报告。一些电工将免费或在一个非常小的。如果你决定有一个PIR确保电工主管进行这样做(NAPIT ELECSA或NICEIC)。
如果你决定重新连接请随时问我们报价,我们是基于一个小型家庭企业在约克郡进行就让全国经常击败当地electrcians价格,同时确保你得到一个一流的工作从开始到结束。
回答2011年5月18日
instalation是从1970年的它可以possibley与更新电源板,和绝对有一个完整的测试进度众议院确认布线可以满足测试要求。我会认为它可以重新连接,以满足17版规定,作为电缆可以打破由于年龄。(Instalation电阻测试要求)
如果你邮件我房子的计划和你的规格你需要,我可以给你一个粗略的报价信息。
希望这有助于
认为亚历克斯McCallum
(电气)
回答2011年5月16日
如果房子没有以正弦建筑几乎肯定会需要重新装设线路,工作在这坐下来你就会得到所需的商人做这项工作,认为特里。
回答2011年5月16日
任何NAPIT、NICEIC或ELECSA合格电工能够帮助。完成电气工作之前电气工作完成后的装修是redecoraton是必需的。
祝你好运。
回答2011年5月16日
嗨,迈克,
任何主管电工都可以进行pir。找到一个合格的电工进行重新连接访问www.competentperson.co.uk。希望这有助于
布鲁克林的电
回答2011年5月16日
电工可以告诉如果需要重新连接与一个简单的网站访问,而不是支付的PIR要回来不满意完全重建推荐。
点显示的方向重新连接是:
旧橡胶类型电缆全部或部分的安装。
不足数量的插座、开关的财产。
旧类型保险丝董事会与保险丝或筒型保险丝链接。
PIR的变化被引进。我的建议是使用一个NICEIC注册电工。
发布工作Mybuilder和免费的报价。
问候
Secelec英国
回答2011年5月16日
相关问题
- 房子重新布线,需要吗?
你好,我们刚买了2床的维多利亚时代的房子,不知道它需要重新布线,因为我们不知道什么时候最后一次重新....
- 2。厨房防火门要求小,低风险的两层共享HMO维多利亚式的房子吗
这是一个共享的维多利亚时代的房子不超过两层。房子和厨房和客厅在一楼…
- 厨房防火门要求小,低风险的两层共享HMO维多利亚式的房子吗?
这是一个共享的维多利亚时代的房子不超过两层。房子和厨房和客厅在一楼…
- 是楼梯的扶手从一楼到二楼所需的维多利亚时代的房子吗?
我们的代理告诉我们应该有一个扶手在楼梯从一楼到二楼。注册了一个小HMO…