询问商人

管道

大型流程系统 - 位置,大小考虑和其他注意事项?

我要选择一个新系统并决定在房屋中定位的建议 -

它的一间5卧室4卧室房屋(2层是地下室),并进行了完整的重新设计和翻新。希望放入大型流量系统,并想知道市场上可以买到的那样大小的房屋的好产品。

我也不确定我应该留下多大的空间 /橱柜来做这样的系统?

就位置而言,我正在考虑将其放在物业的顶层,然后直接向屋顶排出。或者,在地下室,通风孔直奔房屋的前面。哪个会更好?

我现在还应该考虑其他考虑吗?

1个来自Mybuilder水管工的答案

最佳答案

加压缸不需要通风孔,您可能会想到PRV的排放管,从圆柱体的侧面吹出,如果地窖中没有排水,我需要去排水,我建议将其放在楼上,大多数酒窖都有沟渠,所以不应该有问题,

还要考虑获得次要回报,因为这将使您在水龙头上瞬间热水,而不会首先经营水,显然,如果圆柱体距离最远的热水出口距离一定距离,则只需靠近它会没事的 ,

2013-05-13T20:15:02+01:00

2013年5月13日回答

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题