问这种
电
连接一个新的气体组合锅炉
嗨
我是一个木匠,去看拳击在新安装的结合锅炉。
我说我不会做任何事,直到下面的解决。
电缆是挂在铜管通过地板接触他们,和插入2帮派扩展,穿过客厅地板上,插入5帮派落后于插座。当时插入一个墙上的插座。
显然,这让我非常担心。
问题:
1。电缆不应触摸铜管,当然应该有一个融合刺激或自己的专用插座至少?
2。现有的两个帮派插座。现在是道道管道,覆盖着一个空白板,导致房主只有一个单一的套接字在整个长,她有一个笔记本电脑。、充电器等插入5帮派落后于插座,也有锅炉插入,通过第二套接字。这在我看来是一个插座太多?
3所示。我上升到锅炉安装程序。谁说他不是电工,他建议她得到一个解决缺乏合适的套接字,房主驳斥了。
4所示。我们怎么知道,他不是合格,电缆在被冷落的双插座已经正确地终止?
提前感谢任何帮助你会给。我们会得到一个合格的电工对情况进行评估。
问候
斯图亚特,木匠。
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
海斯•2020年7月17日以来的成员•3工作,100%积极的反馈
所以我不是电工或水管工,但我可以向你保证,锅炉应与保险丝刺激在一个套接字,电缆接触铜管道绝对是一个不应该是电缆剪远离他们,的被冷落的插座只能假设不正确地终止,因为它听起来像锅炉处于的状态,毫无疑问毫无疑问客户端需要一个合格的电工圆来纠正这个问题,你可以做你的工作然后不将花费他们更多当这毫无疑问需要纠正。
回答2023年2月18日
阅读•2022年9月15日以来成员•3工作,100%积极的反馈
这肯定不是好有电缆和管道相互接触。您将添加不必要的热应力首先有可能更糟的事情可能发生。应该是相当简单的,以避免两个接触。关于扩展导致在扩展,这绝对是不好的。首先提出了一次危险,锅炉应连接到一个刺激或者至少与当地隔离专用插座。我去过一些工作,这些锅炉公司放在一个新系统,把它插在任何地方和离开导致落后!非常贫穷。它应该是相当简单的,相对廉价的解决上述问题
回答2023年2月18日