问这种

连接一个新的气体组合锅炉


我是一个木匠,去看拳击在新安装的结合锅炉。
我说我不会做任何事,直到下面的解决。
电缆是挂在铜管通过地板接触他们,和插入2帮派扩展,穿过客厅地板上,插入5帮派落后于插座。当时插入一个墙上的插座。
显然,这让我非常担心。
问题:
1。电缆不应触摸铜管,当然应该有一个融合刺激或自己的专用插座至少?
2。现有的两个帮派插座。现在是道道管道,覆盖着一个空白板,导致房主只有一个单一的套接字在整个长,她有一个笔记本电脑。、充电器等插入5帮派落后于插座,也有锅炉插入,通过第二套接字。这在我看来是一个插座太多?
3所示。我上升到锅炉安装程序。谁说他不是电工,他建议她得到一个解决缺乏合适的套接字,房主驳斥了。
4所示。我们怎么知道,他不是合格,电缆在被冷落的双插座已经正确地终止?
提前感谢任何帮助你会给。我们会得到一个合格的电工对情况进行评估。
问候
斯图亚特,木匠。

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

所以我不是电工或水管工,但我可以向你保证,锅炉应与保险丝刺激在一个套接字,电缆接触铜管道绝对是一个不应该是电缆剪远离他们,的被冷落的插座只能假设不正确地终止,因为它听起来像锅炉处于的状态,毫无疑问毫无疑问客户端需要一个合格的电工圆来纠正这个问题,你可以做你的工作然后不将花费他们更多当这毫无疑问需要纠正。

2023 - 02 - 18 - t10:30:20 + 0

回答2023年2月18日

这肯定不是好有电缆和管道相互接触。您将添加不必要的热应力首先有可能更糟的事情可能发生。应该是相当简单的,以避免两个接触。关于扩展导致在扩展,这绝对是不好的。首先提出了一次危险,锅炉应连接到一个刺激或者至少与当地隔离专用插座。我去过一些工作,这些锅炉公司放在一个新系统,把它插在任何地方和离开导致落后!非常贫穷。它应该是相当简单的,相对廉价的解决上述问题

2023 - 02 - 18 - t10:30:50 + 0

回答2023年2月18日

我会联系你当地合格电工应该能够解决你的顾虑

2023 - 02 - 18 - t10:30:56 + 0

回答2023年2月18日

锅炉应该融合刺激和良好实践使用耐热电缆不应该穿过管工作,不明白他为什么会这样做,关于他说他不是电工不他不但是如果他是一个合格的主管安装程序将得到培训和p一部分合格这将使我有点担心水管工和供暖工程师自己我不是电工,但能多安装一个刺激和连接锅炉和加热控制

2023 - 02 - 18 - t17:05:03 + 0

回答2023年2月18日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价