问这种
电
Mcb大小烤箱和滚刀
你好,
我有两个新的电器
电炉额定3.95千瓦
感应滚刀额定7.2千瓦
总共11.15千瓦
目前它在自己的供应10毫米的双胞胎和地球和MBC是32安培
你能请建议如果以下吗
电缆大小就足够了(石膏)
MCB Amp需要
谢谢提前
owen83
2023 - 01 - 26 - t10:54:22 + 0
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
176415年
2023 - 01 - 27 - t14:42:52 + 0
喜欢通过海报的问题
请叫一个合格的电工绝缘电阻等各种原因,和共产党的连续性测试电线安装之前。
只有在理论方面的计算:11.15 kw / 230 v为49
然而,有一个公式叫做多样性需求的前10的评级+ 30%的余数+ 5。
所以10 +(30%的39)+ 5 = 27所以32一个断路器是充分的。
但是,请做一个合格的电工打电话,因为他们有适当的分区,测试人员,以确保安全
回答2023年1月27日
就像
2
176414年
2023 - 01 - 27 - t14:42:50 + 0
喜欢通过海报的问题
你好,美好的一天。
电缆尺寸是足够的,只要运行的长度不大于30米。
MCB所需的大小需要在50安培额定。
理想情况下,如果可能的话,我将它们分割到两个不同的电路。
谢谢你!
回答2023年1月27日
就像
1
布赖顿•自2023年1月13日•还没有反馈
176416年
2023 - 01 - 27 - t14:42:40 + 0
喜欢通过海报的问题
你好,11.15千瓦= 48.32。
与允许多样性这可以减少到21.50电缆是能够处理负载和32断路器也不错。我希望这可以帮助。
吉姆
回答2023年1月27日
就像
1