问这种

开关与金属板接地,但表现出高电压

你好,

大约一年前我有一个DEICR做在我的财产和电工最终修复等一堆东西提供一个新的保险丝盒,增加大量的接地开关/吊坠灯没有接地等。

上周当安装一个新的吊坠,更换开关金属板,我注意到电压检测器信号相当高电流在金属板。开关有一个地球连接,那么吊坠(这似乎没有触发任何异常电压流过它)。

我走在整个房子,这是唯一的开关(或套接字,在金属板)触发电压检测器。

我已经取代了开关,同样的问题存在。后面的盒子是用塑料做的。这是什么原因?会地球电缆是有一些错吗?如果是这样,不会垂饰配件也将有问题吗?

谢谢

从MyBuilder电工3答案

最佳答案

电压读数是多少?有时当你得到半正常电压(120 v左右)因为没有共产党连续性的开关。这个开关在补救可能已经错过了。如果你测试在生活和地球(cpc)你应该得到240 v。如果你只有一半的原因。如果你得到一个电压在盘子里,也表明没有共产党虽然线可能存在的连接。

2022 - 10 - 25 - t16:13:33 + 01:00

回答2022年10月25日

也许是刚从调光器或感应电压变压器/驱动程序。感应电压没有任何意义。它不会旅行RCD或做任何事。
像其它人说,需要打开开关板和检查,地球其实是连接。即使你可能仍然得到一些感应电压有关。遗憾的是没有简单的答案。有人需要看一看它,甚至可能检查如果有电流但如果有我将感到惊讶。

2022 - 11 - 07 - t16:05:04 + 0

回答2022年11月7日

任何接触电压的开关可能是由于缺少或接地不良。如果这是唯一的开关,你得到的就可能是一个局部的地球开关了。
你不应该有任何超过50 v接触电压(即当你触摸开关的前面)在任何时候的属性。我的建议是改变塑料的开关(双绝缘开关)在短期内,找个人R2值(地球/ CPC连续性)为您从消费者单位中共的电灯开关,看看它实际上是连接。如果不是那么你的答案

2022 - 11 - 13 - t20:25:03 + 0

回答2022年11月13日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题