问这种
电
开关与金属板接地,但表现出高电压
你好,
大约一年前我有一个DEICR做在我的财产和电工最终修复等一堆东西提供一个新的保险丝盒,增加大量的接地开关/吊坠灯没有接地等。
上周当安装一个新的吊坠,更换开关金属板,我注意到电压检测器信号相当高电流在金属板。开关有一个地球连接,那么吊坠(这似乎没有触发任何异常电压流过它)。
我走在整个房子,这是唯一的开关(或套接字,在金属板)触发电压检测器。
我已经取代了开关,同样的问题存在。后面的盒子是用塑料做的。这是什么原因?会地球电缆是有一些错吗?如果是这样,不会垂饰配件也将有问题吗?
谢谢
daniscp
2022 - 10 - 24 t20:30:06 + 01:00
从MyBuilder电工3答案
最佳答案
塔姆沃思•2020年6月8日以来的成员•26工作,100%积极的反馈
172019年
2022 - 10 - 25 - t16:13:33 + 01:00
喜欢通过海报的问题
电压读数是多少?有时当你得到半正常电压(120 v左右)因为没有共产党连续性的开关。这个开关在补救可能已经错过了。如果你测试在生活和地球(cpc)你应该得到240 v。如果你只有一半的原因。如果你得到一个电压在盘子里,也表明没有共产党虽然线可能存在的连接。
回答2022年10月25日
喜欢
9
相关问题
- Potterton结合他28 + E160错误,但高压在中央供暖系统。
Potterton结合他28 +锅炉加热热水供应。当中央供暖系统的压力表将上升……
- 灯的开关金属面板,但接地导线在钢框
嗨,我打开金属灯的开关板在我的房子里,发现有一个槽的接地线但是有…
- 老(1930)金属盒子,没有地球用铜代替塑料开关板
地球在金属盒没有证据,没有接地线活&中性鞘饲料。我想取代塑料…
- 卫生间排风扇使用光
你好,我曾经有过一个老Manrose (DF100TLK 220 - 240 v, 50赫兹,20 w)内联风扇12伏特光在浴室里,它会来的…