问问商人

旧的(1930年代)金属背箱,没有泥土,用黄铜开关板取代塑料

在金属背箱上,没有接地的迹象,也没有带电和中性护套馈电的接地线。

我想把塑料板换成接地的黄铜板。我可以把接地线连接到后箱以确保安全吗?一些论坛似乎表明,金属背面盒子的作用是地球(?)

或者我需要重新布线到接地盒或电缆回到保险丝盒?

谢谢!

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

完全不要戴。没有地线,没有金属开关。

2019 - 09 - 01 - t17:50:02 + 01:00

2019年9月1日回答

这些电缆是1967年以前的,已经过期了。为了你自己的安全,不要装黄铜开关。要么把开关换成塑料的,要么把照明电路重新布线。

2019 - 09 - 01 - t19:00:02 + 01:00

2019年9月1日回答

如果你在线路中没有CPC,它可以由金属导管提供,这取决于系统的年龄,单独的金属背箱不是接地,唯一的方法是进行测试,如果没有接地,那么你就不能使用金属电灯开关,你可能会发现同样的灯配件也不应该是1级金属

2019 - 09 - 02 - t08:50:02 + 01:00

2019年9月2日回答

如果你的照明电路中没有接地线,电缆就会很旧,也不会有RCD保护。我的建议是,把你的钱花在电子设备的升级上,而不是花在化妆品上,这实际上会变得更危险。

2019 - 09 - 03 - t15:50:02 + 01:00

2019年9月3日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题