大家好!

我最近把一群智能开关取代旧我安装了现在,但是当我打开它有两个红色的电线(连接到L1和L3) 2地球裸露的电线(一个连接盒和一个灯的开关)和2个黑色的(未连接到后面的电灯开关,他们似乎是在一个塑料线连接器与螺丝)。

我的智能开关有一个中立的,住在和生活,与地球。
只是想知道每个线都应该去哪里?

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

不是想开玩笑,但是,如果你不知道如何连接这就更加谨慎和安全的一个专业。从不依靠电缆的颜色是正确的ie红色=住黑=中立等等。我们不能告诉远程这些电缆和他们做什么。

2020 - 06 - 23 - t13:40:03 + 01:00

回答23日6月2020年

你听起来就像你不应该玩电动车,你真的应该为你叫一个合格的电工来改变开关,以避免任何潜在的致命事故。

2020 - 06 - 23 - t11:55:02 + 01:00

回答23日6月2020年

你需要一个电工来确定黑色电线(应该是中性的)和安装开关。

2020 - 06 - 23 - t18:00:04 + 01:00

回答23日6月2020年

2 x黑色电缆有屏蔽你的中性色。
两个红色永久居住和开关线。
智能开关总是站在一个中立的,所以你必须确保你有一个中立的屏蔽的开关....我说这是有一些照明电路连接的方法

2020 - 06 - 24 - t15:40:02 + 01:00

回答24日6月2020年

黑色(中性)中立的连接导线连接在一起,两个地球导线连接在一起,后面的盒子或如果开关金属接地,永久住电线连接到住在和其他红色线。永久生龙活虎的测试人员可以通过使用一个阶段,这只能当接通电源时,必须非常小心,一旦确定隔离电源,连接开关。

2020 - 06 - 25 - t09:35:02 + 01:00

回答25日6月2020年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价