你好,
转换后的阁楼房间(遇到问题它不能在法律上被称为卧室的有效存储空间。非常非常潮湿,我不打开窗户(墙壁明显湿),我担心木材屋顶。我的调查显示与恒湿器安装排气扇;是将属于电工的汇款吗?
只会有一个除湿机运行在否定的空间需要一个排气扇?似乎有点奥特风扇安装。
谢谢,
马克
mark90038
2022 - 10 - 18岁t19:14:54 + 01:00
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
赫默尔亨普斯特德•自2021年5月3•18工作,94%积极的反馈
伊普斯维奇•自2022年10月17日•5工作,100%积极的反馈
Highwycombe•自2017年7月10•121年工作,97%积极的反馈
172153年
2022 - 10 - 28 - t10:15:03 + 01:00
首先屋顶面积应该是适当的通风,如果不是这样的话你需要安装一个PIV风扇这些提供一个积极的空气流和战斗的潮湿和霉菌。