我们的电工在浴室窗户上方安装了一个浴室抽风机。风扇孔从窗户上方几厘米处开始,这意味着孔的底部(大约一半)已经钻穿了混凝土门楣。电工说这是可以的,没有结构损坏的风险,因为洞是朝着窗户边缘开的。这对吗?

编辑:谢谢大家的回答。只是说门楣是混凝土的(就我在洞里看到的),没有钢。50年代的房子。我压力太大了:(

MyBuilder修复和翻新专家的11个回答

不,在取芯孔时避开门楣是很常见的做法
粉丝等等。未经结构工程师(书面)许可,切勿钻穿任何结构钢/混凝土。

不值得冒这个险!

2022 - 10 - 08 - t08:45:04 + 01:00

回答2022年10月8日

不,永远不会

2022 - 10 - 08 - t08:45:04 + 01:00

回答2022年10月8日

不,这是不对的。
门楣是支撑构件,钻穿它会破坏门楣和窗户区域的强度和结构。
门楣旨在跨越窗户,为上面的砌砖提供支撑。
非常糟糕的做法。

2022 - 10 - 08 - t08:45:04 + 01:00

回答2022年10月8日

门楣的设计要跨越一个间隙,并有足够的横截面来支撑上面的负载。最脆弱的一点,如果它以任何方式损坏,是向中心,从上面的负荷是最大的。门楣不应该钻芯,风扇应该安装在其他地方。也就是说,既然已经完成了,冒着自相矛盾的风险,上面的砌砖应该能跨越这个缺口,因为它只有半个洞。但是,这只是一种应该,并不能保证一定会发生。

2022 - 10 - 08 - t08:45:04 + 01:00

回答2022年10月8日

绝对不是,门楣是有原因的。这些门楣是用钢加固的。如果他们已经切断了钢铁,那么它已经被损坏和削弱了它的目的

2022 - 10 - 08 - t08:45:04 + 01:00

回答2022年10月8日

不可以,门楣的任何损坏或破洞都会影响其承载能力。

2022 - 10 - 08 - t08:45:04 + 01:00

回答2022年10月8日

简单的答案是不,它不可以通过门楣为提取器切割核心
门楣是预制混凝土,钢筋穿过中间,它们必须位于窗户两侧至少150毫米或6英寸,打开上面的墙壁的重量,然后通过窗户两侧的墙壁
大多数新的混凝土门楣的厚度约为75mm,钢大致在中间,如果在门楣顶部的一半材料已经被拆除,那么你有门楣倒塌的风险

2022 - 10 - 08 - t08:45:05 + 01:00

回答2022年10月8日

不,你很可能会剪断帮助支撑楣石的钢筋

2022 - 10 - 08 - t09:05:03 + 01:00

回答2022年10月8日

这是绝对错误的,绝对不应该通过门楣!
谢谢。

2022 - 10 - 08 - t12:25:02 + 01:00

回答2022年10月8日

不,他做的不对,混凝土门楣是用混凝土或钢做的,因为它们需要更坚固才能跨越开口。挖心会削弱它的强度,上面砖的重量最终会使门楣破裂,对窗户造成压力。

2022 - 10 - 08 - t16:45:04 + 01:00

回答2022年10月8日

这违反了建筑条例A节
门楣是一个关键的支撑结构,它支撑着窗户上方的砖墙,消除了窗户对结构造成的任何弱点
甚至在距离门楣多远的地方也有一些指导方针和限制。
你不可以通过门楣安装抽油器,因为这会严重影响建筑物的完整性。
我希望这个答案能减轻你的担忧