问问商人
转换-一般
谁是对的?
大家好!
我想提前感谢任何花时间回复的人,所有的反馈都是非常欢迎的。
最近拆除了厨房和餐厅之间的结构墙,安装了rsj。在上面两层楼造成了严重的裂缝以及错位的门套和吱吱作响的地板。公司坚持认为这是“结构工程不可避免的后果”。
9个月后,浴室修理工搬到rsj上面的地板上,发现rsj没有从上面打包,上面的墙壁在rsj上面至少20厘米的地板托梁上。这是裂缝和损坏最严重的墙。公司第二天派人来包装。尽管如此,仍然拒绝对全部损失承担责任。
问题:
1.你认为在公司回来包装之前,这面墙会不安全吗?
2.我所描述的损坏可能是由于包装不当造成的吗?
3.把包放在横梁上方是标准做法吗?
我很感激任何关于如何继续的建议,因为我认为是工艺差造成了损坏,因此都应该得到补救,但缺乏对贸易的了解,因此如果公司拒绝谈判,就没有勇气将其诉诸小额索赔法院。
非常感谢
乔治
编辑:谢谢大家的回答。澄清一下,一名结构工程师进行了计算,建筑控制人员在工程进行时进行了检查。我们询问施工公司,建筑控制部门什么时候来签字(因为我们已经收到了证书),但他们告诉我们,他们无法提供日期,而且通常是用照片来完成的。任何照片都不能证明丢失的包装,因为所有的东西都被抹灰盖住并藏了起来。
来自MyBuilder转换专家的4个答案
最佳答案
是的,他们应该包装在钢铁上面,所以我想说他们可能要对大部分损坏负责。他们显然做得很差。话虽如此,即使正确地进行了敲击,并在其位置上放置了钢,当砖块和托梁找到新位置时,石膏上的一些小裂缝是正常的,如果这有意义的话?但根据你提供的事实,他们肯定要对部分损失负责。你在工作过程中拍照了吗?
谢谢
回答2022年9月28日
萨顿Coldfield•2022年7月28日起成为成员•5工作,100%积极的反馈
嗨,听起来像RSJ没有安装支持托梁或上面的墙。
你描述的间隙允许移动/裂缝。如果RSJ在跨度上坐得不紧,就需要包装。
使用石板是一种很好的包装方式。
此外,这项工作应该在建筑规范的指导下进行,你应该有钢材计算证书。
结构工作应始终由有能力的工匠进行。
回答2022年9月28日
我同意你给出的答案。
但这是由结构工程师计算出来的吗?我总是建议客户通过这种类型的建筑控制,然后由主管人员检查和签字,避免这种情况。额外的费用,但从长远来看似乎更便宜。此外,如果你将来来卖房子,你有证据证明工作是正确进行的,以显示任何潜在的买家。
回答2022年10月17日
纽尼顿•2021年9月14日成为会员•目前还没有反馈