Hi.起居室建起石墙对外部墙并准备加置50毫米隔热板墙上插插件并听说插件上电线不应该有隔热,因为线可能过热和隔热板不防火正确吗
谢谢
Lunny01
2022-09-06T20:19:51+01:00
MyBuilder电工回答
最佳回答
170137
2022-09-08T08:30:04+01:00
然而,随着能效需求不断增加,家庭内和非家庭内声音隔热改善,隔热变换已成为常见做法。因此,房顶空格、墙底和楼下现有电缆与隔热材料接触的可能性越来越大。
设计电气安装时,应始终考虑电缆相对于环境或热条件温度效果的适切性BS7671条例523.9提到安装电缆和优先避免电缆有可能受热隔热覆盖区果真如此,在试图改变或增加电路时或定期检查安装时可能证明有问题聚氯乙烯嵌套和隔热电缆环绕聚苯乙烯绝缘区,聚氯乙烯内聚聚苯乙烯内聚聚聚苯乙烯聚聚苯乙烯产生强化聚氯乙烯效果,导致易燃绝热,可能会增加火灾风险