退化在阁楼绝缘,表明更大的问题了吗?
你好,
在我的阁楼,看到4与旁边的一个电缆接线盒绝缘任何外鞘和个人正确的舱口附近——该死的幸运我没有碰它。旁边有裸露的电线,认为我可能打扰他们我们有一些灯光闪烁的现在,旁边的房子跑去。
显然令人担忧——可能是旧橡胶电缆的放弃(房子是1950年代)考虑它似乎是2的核心是公平的年龄吗?
如果我得到一个电工在他们可能告诉我我需要得到所有这些电线,取而代之的是一些现代的吗?
编辑1:一个海报被问及消费者单位——崭新的2017年,我从安装证书,是由以前的主人厨房时更新。
编辑2:安装证书的细节说:新的消费单位,新炊具电路,改变厨房插座和新照明装置在厨房里。
电路细节对消费者单位它州楼上照明类型电缆(热塑性绝缘/护套电缆)因此,除非我有很多不同类型的连接在这可能是不正确的?
编辑3:
最后更新我认为,绝缘对照明电路25 500欧姆相比其他的一切。证明我们有一个充满活力的工作,他看起来在证书对我和我的双胞胎和地球的一切记录铜有变化的地方,似乎主要是照明。给我一个好地方点当地国内看看谢谢!
从MyBuilder电工7的答案
最佳答案
你需要得到一个合格的电工检查线路和建议你。如果像你说的有可能裸露的电缆和橡胶护套电缆重新连接是会推荐
回答2019年11月20日
获得电工做EICR。电气安装条件报告。它将通过或失败,但是它的声音将会失败。然后把它从那里。
我的编辑…如果你有一个证书,它包括什么?厨房吗?剩下的安装吗?它应该说。董事会在2017年发生了变化?或厨房电路抨击现有RCD板?
回答2019年11月20日
Garndolbenmaen•2012年1月24日以来的成员•23工作,100%积极的反馈
简而言之,可能。如果是旧橡胶绝缘电缆的地方,可能会远远超出它的生活。
也可能是没有接地线CPC)的照明电路(s),而不是一个直到后来版本的规定要求。
尽快得到一个电工来看待它,他们将能够正确地建议,我们只能假设你的描述的基础上,祝你好运
的更新,绝对正确地观察和测试,重要的是要看你的证书是绝缘电阻读数,他们通常会与橡胶绝缘很差,比较它们的数字新电路
回答2019年11月20日
这听起来像旧橡胶电缆需要更换非常脆弱和潜在的危险。也只有2芯的电缆没有一个地球的核心。如果有任何金属插座、开关、光配件金属可能有潜在的电击如果发生错误。
回答2019年11月19日
你的解释,我猜你没有一个最新的消费单位,因为这些电线不会通过绝缘电阻测试,提供这些电线电路的一部分听起来像一个完整的重建
回答2019年11月19日