错误的吊坠flex安全吗?
电工冲天花板灯换成标准吊坠上涨他提供的配件,但是当我们把一个影子,白色的flex下滑暴露内心的电缆。他说,他们通常有一个夹保持白色的flex但这些没有。然后他添加了一个绑线保持白色线。树荫下重量2公斤左右。他还做了一个巨大的混乱填充吊坠周围的区域,最终抹玫瑰到天花板。我们必须得到一个在修复填充混乱装饰,现在flex再次下滑。这可以导致什么?我怎么解决?因为它是安全吗?
pre31199
2022 - 07 - 19 t19:20:10 + 01:00
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
艾格汉姆•自2022年2月3•19工作,100%积极的反馈
168022年
2022 - 07 - 20 - t10:00:03 + 01:00
flex是安全夹,但通常没有夹,内导体包在一个特定的方式2板背面“挂钩”。听起来像一个混乱。希望获得的搁栅,而不仅仅是螺纹石膏板。
回答2022年7月20日
就像
1
168518年
2022 - 07 - 31 - t21:55:03 + 01:00
更有可能电工不熟悉这种类型的玫瑰和没有正确地安装它中性和住弯曲应缠绕flex的帖子