询问商人
电气化
金属弹性嵌套不设地球终端
新手DiYer翻新我的房子并购买金属天花板弹性插件替换当前老白塑料插件,
新的金属弹性插件只有两个终端嵌入塑料白终端块接字机实线一元和中性线二元二元二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二百元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网二元网表示弹性插件后只有两个物理终端插入从我天花板电线连接到当前白塑料插件的同二线,从天花板插入地球线则无处可插入
从我的理解看,所有金属光修补方法都需铺设成土,而金属柔性插件指令也称它为'Class1'产品(不确定它是否只是所有插件通用或专指此插件)。
问题是我如何和在哪里连接电线 从流塑料封套到我新金属封套平面平面或我需要找电工 因为天花板布线需要乱来
EDIT:从Dunelm购买CE标记,玫瑰内有双隔热符号(框符号内框),弹性本身扭曲结构覆盖指令表示“所有带地球标签单位必须定位”,但我看不到新嵌入板上的地球符号有橡皮保护管 天花线连接白塑料终端块前会穿透
4回文 MyBuilder电工
最佳回答
一级光安装应安装接通电路设施if not,然后检查它是否有CE标记(可能在容器上)。如果没有CE标记,它不是认证电气产品,不应用有些电工可能认为安全性不连接1级设备与地球,
EDIT:基于你进一步信息 玫瑰盒符号双重隔热二级电工不需要地球连接二级电工通过双重隔热提供保护看起来像指令你 可能通用一类应用程序
回答2021年8月5日
坦沃思·自2020年6月8日以来成员·26作业,百分百正数反馈
二级从属关系,不需要cpc连接求求别割下c滑动并停在终端块或连接器块内所有cpc并存以保持cpc传导器的连续性疑点调用电工
回答2021年8月5日
利文斯顿·自2021年4月12日起成员·17作业,百分百正数反馈
所言完全正确,然而,这项任务直截了当似然,并非DIY'er的工作电工工作原因多规范安全等训练4年并支付补偿和责任保险 原因所以最好有 合格的电工做 甚至这个小任务
敬重
瓦图
回答2021年8月16日
第一件事电工启动前总是隔离供电关机后测试灯线(主导线或拆线器指家灯,我的意思不光关墙灯,上面仍然有活线线)和开机前或触摸裸线线前测试电线(你可能认为电源关闭,但可能不是测试三叉线死
外加解答
白天花板外插多线,三维分块连接(黄或红),三中分块块连接(蓝或黑)2分块连接(黄或红或红或红或红或红或红或红或红或红或红或红2分块连接)。)
连接盒处理二题, 使导火线端与导火线接通光电路持续运行, 并创建通向灯电源通通路, 通通回墙上切换板路
if so you'll fruce 适应接合盒上的新天花板覆盖 并需要挂上金属圈 以某种方式支持新灯
可互换玫瑰交叉口像连接块并塞到天花板上,但这将使单隔热电缆置入盒子或封口外(非布线Regs兼容性)
替代方式是产品调用Quickwire替换玫瑰接头并连接器和盒子/封装器紧凑到可以塞进天花板 并免费维护 留下2线你需要 dunelm灯
搜索亚马逊快速线交换机
循环回路/循环输出电位归端标志电量,负载线指灯线(你可能需要短长1.5双线和土电缆作此处理),开关转到开关电线对口(有滑动的线对口 )。
置疑点调用spark几英磅比电击强
回答2021年8月26日
关联问题
- 可安装dimmer光开关
Hi,我正对Victorian家做点小更新我们想替换一些标准光
- 配配旧平面光
hi所有,我寻找适配 旧嵌入光给我光线上链上挂上内钩
- 新光安装无地球终端块
Hi 标准搭建者级光插件换成玻璃和金属插件 连接器块换新
- 带金属板开关连接地球但显示高压
一年多前我用DEICR处理我的财产 电工最后整理出一堆东西