问这种

保险丝用什么插头

你好,
谢谢回复,刚从医院回来,所以刚收到我的消息。
cookerhood模型是这个,Designair ART28375 Alize 60厘米弧形玻璃锅罩。
它说权力总消费73 w。
天花板附近安装一个新的套接字,分离3安培保险丝开关插座安装在台面的是有线连接的套接字关闭权力被委员会当重新布线安装厨房。
然后手动说“3生水起主要提供的设备电缆,必须通过一个双极开关连接到电力供应。“交换融合连接单位推荐保险丝必须在3安培额定。
功率要求
需要一个插头连接/电缆连接融合刺激


嗨。我们刚刚买了一个新的炊具罩,这需要一个插头安装,我们已经有一个套接字的橱柜是插入,套接字连接和连接到3安培保险丝开关在柜台上工作。
我的问题是,我使用13安培熔断器炊具罩,或3安培?
谢谢

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

你好如果知道保险丝应该使用什么尺寸总是看手册或如果没有继续制造商的网站制作和模型输入和搜索,看看他们的规范说希望这有助于你有美好的一天

2022 - 07 - 22 - t16:48:03 + 01:00

回答2022年7月22日

技术3保险丝应该被使用,但是我见过这些打击负载是电动机,因此有什么所谓,“涌流”,当汽车开始,它构建到全速。5一个保险丝将防止这个问题。肯定不是一个13保险丝。

编辑…不要让你的厨房工做电动车。他们修补和逃跑,把插座放在背后的荒谬的地方,如电器,甚至安装电器是令人难以置信的愚蠢,完全无法访问应该融合打击。另他们做愚蠢的事就是把套接字放在炊具罩隧道。如果你plugtop保险丝吹你就麻烦了。提到的其他疯狂愚蠢的事情,是把一个13的保险丝plugtop然后适合3将刺激的保险丝。嗯没有。如果有错不到13然后是的3先打击,但通常情况下,故障电流通常是在4000年的订单将打击或者都在同一时间。只不过应该有一个坚实的连接在烟囱里和融合了刺激可以远程访问的(尽管制造商说3)把一个5的涌流。

瓦=伏x安培
安培=瓦特/伏
在你的情况中…

安培= 73/230
保险丝需要大于0.32安培
我们可以得到3是一个最低

仅供参考。有一些人在这里没有经验的商业和工业设计和实现,骗取他们通过生活方式做国内拙劣的工作。这是一个解释涌流。(和他们)!

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Inrush_current

2022 - 07 - 22 - t16:48:20 + 01:00

回答2022年7月22日

3

编辑:通常的错误信息从jobsworth火花出现。因为当有cookerhood需要超过3保险丝吗?侵入电流?缺乏经验说话。从来没有过的问题3融合在炊具易耗品!涌入电流lol。

2022 - 07 - 22 - t16:48:40 + 01:00

回答2022年7月22日

早上,保险丝中使用任何电子产品依赖于电力需求(功率)的产品。一个典型的国内炊具罩不需求超过800瓦这意味着3安培保险丝将超过充分。

不过考虑到套接字的可访问性,如果不方便套接字(或访问低于保险开关),那么您可能想要考虑安装插头的13安培保险丝或改用flex出口如果保险丝吹,吹的融合刺激更容易访问和替换。

2022 - 07 - 19 t12:45:02 + 01:00

回答2022年7月19日

使用一个13安培保险丝……没有胡闹,完成工作!

2022 - 07 - 20 - t16:00:05 + 01:00

回答2022年7月20日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题