问问商人
中央供暖系统
先导灯在热水运行时断断续续地开启和关闭
嗨,有谁能告诉我,我的淋浴器滚烫到luke温暖,在观察锅炉时,我注意到指示灯断断续续地闪烁,当它启动时明显是热的,当指示灯熄灭时luke温暖,在闪烁和关闭之间确实有几秒钟的时间。锅炉工程师告诉我,这不是锅炉的问题,而是淋浴器内部的热风管本身的问题,但当打开房子里的任何其他水龙头,浴缸,水槽等时,这种情况仍然会发生。我想这根本不是淋浴保温管的问题,而是锅炉本身的问题。当热水运行时,指示灯不应该继续亮着而热水运行吗?希望有人能给点建议。蒂雅
km87515
2022 - 07 - 04 - t20:41:36 + 01:00
来自MyBuilder Heating Engineers的5个回答
最佳答案
167475
2022 - 07 - 05 - t20:38:04 + 01:00
被提问海报喜欢
如果所有热水龙头都发生这种情况,则更有可能是板对板热交换器(堵塞)的问题,导致过热安全装置激活开关燃烧器关闭,当它再次冷却时
2022年7月5日回答
喜欢
4
167488
2022 - 07 - 05 - t20:38:01 + 01:00
被提问海报喜欢
假设你说的是一个组合式锅炉,你还没有提到加热侧是否合适。我将调查气阀,气体进口压力,泵,和板式热交换器。
2022年7月5日回答
喜欢
2
167750
2022 - 07 - 12 - t16:10:03 + 01:00
最常见的原因是如上所述,可能是二次热交换器。然而,如果更换的话,我也会让你们的工程师检查水质,以及锅炉回炉上的磁保护。
2022年7月12日回答
就像
0