问这种
中央供暖系统
冷散热器
你好,我们刚刚取代了很老的锅炉Vailliant锅炉,不是全新的,但采取的其他财产只有3岁,工作前的100%
中央供暖工作好与旧锅炉所有拉德烤热
但是现在i新的锅炉(用vailliant)只有少数的锅炉热在马克斯和休息是温暖的在最好的情况下,房子的一侧热的和冷的房子的另一边(楼上和楼下)
尝试与出血,平衡,甚至完全关闭热的强行通过冷的,但仍然没有好他们在最好的温暖
水管工流血整个系统和加过一遍,只是不知道什么毛病散热器以及如何治愈它,提要并返回管烤热,饲料和回到大多数散热器很热但拉德只蠕虫
水管工在假日,我需要尽快得到这个排序
任何帮助吗?
1回答从MyBuilder供暖工程师
最佳答案
嘿,库马尔,
单个辐射器不工作往往只是可以解决空气在散热器和出血,特定的散热器。一系列的散热器不工作可能是空气被困在管道工程的部分。
唯一的解决办法,我发现以下(最好是在最遥远的‘冷’从锅炉散热器)-
1。关闭阀门两侧的散热器
2。排水散热器通过顶部的排气螺丝直到水停止通过——如果不停止然后阀门不正确关闭
3所示。把插头从散热器的顶部排气螺丝的另一端。
警告,仍然会有一些水会把插头时,一定要把滴盘下散热器和保护地毯等用旧毛巾/塑料薄膜等。
4所示。压缩肘(http://www.homebase.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?langId=110&storeId=10151&partNumber=105364)和一些线程应该线程上带塞孔。
5。在螺纹弯头在适合短段铜管自由端和使用这个作为排水点。
6。你可以将软管的铜管和领导排水,或类似的,或者你可以排水直接进桶里。这个想法是开放的一侧散热器和排水两桶水滩脊,再次关闭阀,然后打开阀另一侧,重复这个过程。
警告——不要让系统跑出的水你会吸引更多的空气,不能解决你的问题
7所示。断开压缩肘、改装插头和补充散热器通过排气螺丝打开阀门和出血。
这个过程可能需要重复在不止一个散热器。
当然也不能保证这将工作,但它听起来好像是空气被困在系统有一个很好的机会把事情再次与上述工作。
问候
格雷格
回答2012年9月20日
相关问题
- 我的房子冬天很冷,我应该改变我的散热器吗?
我的房子在冬天变冷虽然我有一个联合锅炉集中供暖系统(约。13岁),双层玻璃……
- 还有什么可能是导致2散热器是冷吗?
我家有4个散热器和一个毛巾梯子。2的散热器完全冷管道导致……
- 散热器楼上住冷新re-plumbed房子吗?
我们做了一个房子装修在1月和3月之间。水管工说散热器相隔很好,不需要更换……
- 2 x散热器是冷的
嗨散热器都是工作很好甚至热(总共6)把3和楼上。把他们再次在和两个…