问这种

中央供暖系统

还有什么可能是导致2散热器是冷吗?

我家有4个散热器和一个毛巾梯子。2的散热器完全冷管道导致散热器。我有一个完整的电力系统的冲洗,新的阀门安装在散热器和泵安装在锅炉,但仍有两个散热器依然寒冷。我真的不知道还能做什么,它已经花费了不少这一切工作但还没有任何改善。任何建议都是非常受欢迎的,谢谢你。

推荐- - - - - -

我已经联系了工程师的冲洗和取代了泵,他们已经告诉我没有我需要的工作管道所取代,他们说必须有堵塞。当他们的力量冲不过每个散热器和孤立,他们都单独工作

2回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

简单回答,回电话的承包商进行冲洗或力量的人取代了泵,作为他们的工作仍将在保修期内如果少于12个月大!

更新:

他们展示整个供暖系统正常工作后你满意他完成了泵改变和权力冲洗?

无论哪种方式,如果他们仍然是一个部分堵塞供暖系统的一部分,把他找回来纠正这个问题。偶尔污泥可以被严重压缩在某些部位的加热电路功率的冲水将无法移除堵塞,所以更换部分管道工程是必要的。他们说你必须有堵塞。

结论:他们将所有的工作单独当你关闭所有散热器除了一个,那么你正迫使大量的热量通过散热器,这当然会热,尽管有证据表明这是部分堵塞,似乎他们重复同样的练习,剩下的散热器。这证明不了什么,acid测试是将每一个散热器和监控的热响应同时运行,他们似乎起泡沫你!

在完成他的工作,他会注意到2散热器不回应,这是时间带给你的注意力,这事肯定不是事后当他们已经支付!

2014 - 11 - 19 t09:40:02 + 0

回答2014年11月19日

它听起来像系统需要平衡

2014 - 11 - 20 - t09:45:02 + 0

回答2014年11月20日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价