问问商人
管道
我可以在一个房子里只使用空气进气阀(aav)而没有svp吗?
房子里的管道装置只使用进气阀(AAV),而没有SVP,有原因吗?为什么我们不能只使用AAV?我们至少需要一个高级副总裁吗?
eman_44
2022 - 05 - 01 - t18:37:43 + 01:00
来自MyBuilder Plumbers的3个答案
最佳答案
164757
2022 - 05 - 02 - t01:11:51 + 01:00
被提问海报喜欢
aav可以克服土壤堆中的积水,但如果系统中有背压,它不能防止恶臭通过陷阱被推回去,最好在任何排水管或土壤管道上都有一个开放的通风口。
回答2022年5月2日
喜欢
7
164805
2022 - 05 - 27 t18:09:23 + 01:00
被提问海报喜欢
正如D & R财产和管道维护已经说过的,当真空形成时,AAV将允许空气进入废物管道,这将防止陷阱的吸音和咯咯声,但它不允许积聚的气体(发生在废物系统中)逸出。你可以用AAV安装一个不通风的“存根堆”,但这必须连接到你的排污系统。
回答2022年5月27日
就像
1
相关问题
- 我可以用内部进气阀替换外部排气管吗
我目前有一个铸铁排气管服务于检查室,它通过房子的屋顶排气管。它……
- 饲料到距离房子2米的棚子/车库。我可以使用头顶馈电吗?
我的房子正在装修,我正在重新布线。我没有资格也没有注册。但是关于里面的灯和插座…
- 我是不是宰了我的顾客?
我是一名紧急管道工,已经干了18年了。几周前,A通过一个网站得到了一条线索。结果顾客……
- 手动更换恒温散热器阀门
我有一种疾病需要我有一个温暖的房子,我租了一个小的,一间卧室的平房,通常有…