问这种
电
马克斯千瓦6毫米电缆
我建立一个牧羊人的小屋和一个朋友有6毫米的电缆安装淋浴。电路板的运行是小于2米但它贯穿大约1米的岩棉保温。
另一个朋友已经存在,说我需要10毫米电缆。在这里有很多不同的观点。淋浴我有8.5千瓦,但我很高兴买小淋浴如果我能避免撕裂6毫米,我刚刚完成了淋浴房,现在所有的墙壁都完成t&g包层。谁能给我一个明确的答复好吗?
从MyBuilder电工6答案
最佳答案
10毫米。RCD吗?也建议你得到一个合适的电工是这些“朋友”似乎并没有给你带来任何好处电气明智的。
回答17日4月2022年
塔姆沃思•2020年6月8日以来的成员•25工作,100%积极的反馈
8.5千瓦是39。使用40断路器,30 ma RCD保护,它会没事的。不安装一个更高的额定淋浴。这是参考表4 C d5额定在47个方法。
如果你想去严格按照规则的方法103。这只在23.5级6平方毫米。你需要16毫米电缆!所以你可以看到,多可笑。它在寒冷的墙外的牧人小屋,只有瘦t&g包层。你必须锻炼与规则的一些经验,老实说你的设置是绰绰有余,完全安全。
回答17日4月2022年
8.5千瓦吸引大约37安培因此需要10毫米电缆。电缆的运行通过短期的岩墙是无关紧要的。6.0毫米电缆可以携带最多32个安培按照BS7671 18日版规定。
希望这是一些帮助。
回答2022年4月20日
桑顿Cleveleys•自2016年12月19日•16工作,100%积极的反馈
一个8.5千瓦淋浴会画画
35安培- 6毫米电缆使用40 amp mcb rcd保护好。把电缆内部一些排水管通过绝缘。表中规则的书会给具体数字。
回答2022年4月20日
相关问题
- 6毫米电缆8.5千瓦淋浴
嗨,我已经生龙活虎的在6毫米电缆烧坏的连接到一个8.5千瓦淋浴10-15meters之间的距离……
- 6毫米电缆10.8千瓦淋浴
我有一个10.8千瓦淋浴在6毫米电缆/我一直建议改变保险丝45 amp。我叫推荐电工……
- 淋浴电缆尺寸。不是一个典型的安装
我有一个很老的房子,使得安装任何困难。3年前我所有的电动车进行测试和认证,在…
- 6毫米电缆9千瓦米拉运动
我8岁7.5千瓦米拉运动是将被取代。这是安装在6毫米电缆RCD断路器32一个。我有一个…